可燃气体报警器,可燃气体报警器安装位置有什么规定
3个回答
吉顺安
2024-09-14
展开全部
展开全部
1、首先对所需要安装报警器的地方进行探查,找准有可能泄露的位置点,同时推算出泄露的严重程度,分析需求选择符合需求的可燃气体报警器。
2、需要对气体泄漏的周围是否具有大型电磁干扰进行检测,因为一些仪器很可能造成报警器检测精度和灵敏度受到影响,引发数值上的偏差,所以尽量的让一些灵敏仪器偏离或者避开。
3、依据所在场所的主导风向、空气可能的环流现象及空气流动上升趋势以及车间的空气自然流动的习惯通道等来综合推测当发生大量泄漏时,可燃气在平面上的自然扩散趋势风向图。
4、再根据泄露气体的比重(大于空气或小于空气)并结合空气流动趋势,然后再确定综合泄漏流的立体流动趋势图。气体比空气重:要安装在距地面30-60cm,气体比空气轻的:安装在距顶棚30-60cm。
5、 然后在研究泄漏点的状况,泄漏点是点泄漏状态微漏还是喷射状的泄漏。如果是微泄漏、则设点的位置就要靠近泄露点一点。如果是喷射状,则稍远离一点泄漏点,综合这些状况,拟定设计方案。这样需要购置的数量即可从考虑的棋格图中计算出来。
6、 对于一个大型有可燃气体泄漏的车间,有关规定建议每相距5~10m设一个检测点。室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。
比空气重的安装在易泄漏点半径2.5米之内 空旷区域 安装在2米之内,传感器距离地面30-60公分。
比空气轻的安装在易泄漏点半径2.5米之内 空旷区域 安装在上方2米之内,传感器距离顶部30-60公分。
专做可燃气体报警器的厂家最厉害的就是双安
比空气轻的安装在易泄漏点半径2.5米之内 空旷区域 安装在上方2米之内,传感器距离顶部30-60公分。
专做可燃气体报警器的厂家最厉害的就是双安
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询