新安装220kv变压器监理与甲方交接后应做什么实验

 我来答
匿名用户
2017-09-22
展开全部
变压器安装监理要点提要:油浸式变压器本体就位安装中心线应符合设计要求,顶盖沿气体继电器气流方向应有1%~1.5%的升高坡度(如制造厂规定不需要者除外)
更 多 精品法规

变压器安装监理要点
①变压器进场后,应对设备本体和外观进行检查,内容主要包括:设备铭牌是否符合设计图纸要求;表面是否完好,有无锈蚀和机械损伤;对油浸式变压器带油的密封部件是否良好,有无渗漏(一般民用建筑多采用干式变压器,但在工业建筑中油浸式变压器应用还是非常普遍);高低压瓷套管、紧固件有无损伤、裂纹等,并及时收集设备随机附带的资料,特别是出厂的检测报告,这是后续设备交接、单体调试的重要依据。
②油浸式变压器本体就位安装中心线应符合设计要求,顶盖沿气体继电器气流方向应有1%~1.5%的升高坡度(如制造厂规定不需要者除外),就位后滚轮应用制动装置固定;油路中各阀门应灵活、开闭正确,法兰处密封良好,瓷套管表面无裂缝、伤痕,并清擦干净,油位指示器指示油位应正确,无假油位现象,不足的应添加经滤油合格、绝缘强度达到要求的变压器油,加油前应先打开气孔,再缓慢注油,检查压力释放装置;变压器接地端子应与接地网两点可靠接地。
③容量超过1000KVA的变压器,现场应抽芯检查,以防在运输中内部电气部件松动。如制造厂制造工艺先进,运输质量有保障,现场也可不作抽芯检查,或几方协商再定。
④对A(黄色)、B(绿色)、C(红色)相线是否与外接电源相序一致,进行检查、确认;对外进电源线路(主要针对高压架空线引入)避雷器安装进行检查,防止高压雷电流引入。
⑤按变压器出厂试验报告对变压器进行交接试验,其试验数据应与出厂试验报告相吻合,具体试验项目应按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91)和出厂试验报告执行。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式