windows系统中安装Redis+连接PHP的方法~呢?
1个回答
展开全部
纵向的受拉钢筋最小搭接长度钢筋类型混凝土强度等级C15C20~C25C20C35≥C40光园钢筋HPB(I)级45d35d30d25d带肋钢筋HRB(II)级55d40d35d30dHRB400(III)级、RRB400(III)级---55d40d35d注1:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;注2:当带肋钢筋直径Φ>25mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;注3:对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。注4:纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。;d2搭接长度应用举例:【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。解:最小搭接长度=40d×1.2×1.1×1.25×1.15=75.9d=2126mm。钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。解:最小搭接长度=45d×1.35×0.7=42.525d=765.45mm。钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最长姬拜肯之厩瓣询抱墨小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。解:最小搭接长度=40d×1.2×0.8×1.05=40.32d=887.04mm。钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询