Y木木AN
2017-12-07 · TA获得超过552个赞
知道小有建树答主
回答量:117
采纳率:100%
帮助的人:44.9万
展开全部
.测区强度的确定:首先要明确是向哪个方向弹击(向下、向上需修正),弹击后不要松手读完数再松手,回弹时的最大数就是回弹读数精确到1,通常一个测区弹击16次,去最大、最小各3个数,得中间10个数的平均值,这个读数再进行角度和浇筑面修正,修正后的数再查表得出对应的强度,这就是该测区的强度,如果是泵送混凝土的话,这个强度再进行泵送修正就是修正后的强度了。
2.单个构件强度的确定:一般一个构件测10个测区,尺寸小于4.5m和0.3m的可测5个测区,按不同测区数按下列计算构件强度:
10个或以上测区的:fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—测区平均值
S—测区标准差
5个测区的以最小测区值为强度推定值。

3.批量评定的话,一般同类构件相同龄期、相同配比和施工工艺可按同批算,进行批量检测时的计算:
fcue=f-1.645S
式中: fcue—强度推定值
f—该批所抽检的所有构件测区平均值
S—该批所抽检的所有测区标准差。
4.特殊处理:
由于回弹法有一定的局限性和使用范围,只适用于10-60MPa,在出现低于10MPa时,强度评定为<10MPa,出现大于60MPa时,以最小值评定。
零落雪场
2017-12-06 · TA获得超过3739个赞
知道大有可为答主
回答量:3305
采纳率:83%
帮助的人:748万
展开全部
回弹仪测出回弹仪,然后乘以角度修正系数再乘以碳化修正系数就可以了。两个修正系数主要查一下回弹仪说明书,上有取值方法。