电气系统图加消防强切怎么画

电气系统图加消防强切怎么加如图最好帮忙画下谢谢... 电气系统图加消防强切怎么加 如图 最好帮忙画下 谢谢 展开
 我来答
迷惘岁月konata
2020-01-20 · TA获得超过407个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

电气系统图加消防强切需要在原来图纸上加上分励脱扣器即可:

分励脱扣器的详细信息如下:

分励脱扣器其实就是分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。

在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。

当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号。

扩展资料:

电气系统图画图技巧:

电气系统图即电气系统控制图。是用来表明供电线路与各设备工作原理及其作用,相互间关系的一种表达方式。

首先参考资料,把所需要的电气设备符号,连接方法,按照一定的规定绘制出来,主要的是学会电气识别跟其作用,按照设计的要求,连接设备,规范图形,做到既合理又简洁美观,让人一目了然。

是建筑安装工程中电气施工图的组成部分。

参考资料来源:百度百科-电气系统图

lovewhylovely
2019-11-11 · TA获得超过5031个赞
知道答主
回答量:18
采纳率:0%
帮助的人:2799
展开全部

加消防强切只要在原图上加上下图中红框部分的分励脱扣器即可。



红框部分放大如下图所示:



分励脱扣器本质上是一个分闸线圈加脱扣器,给分励脱扣线圈加上规定的电压,断路器就脱扣而分闸。当发生火灾时,消防控制室发出报警信号,这个信号一般是一个直流24V的电压信号,

在对应的非消防负载断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中hl继电器,中hl继电器的常开触点串联到断路器的分励脱扣线圈回路中,通过输出模块、配电箱内中hl继电器与分励脱扣器的配合切除非消防负荷。

扩展资料:

消防强切总线工作电压24V,电源电压DC24V,模块上有两个指示灯,一个是巡检指示灯,另外一个是动作指示灯,模块内置有一对常开、常闭触点,连接外部设备动作触点上,

在有消防信号报警时,给出一个信号,这个信号是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器,再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器,中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
张广干
2018-05-31 · TA获得超过1.8万个赞
知道小有建树答主
回答量:2061
采纳率:75%
帮助的人:589万
展开全部

更多追问追答
追问
就是加个分励脱扣器是么   麻烦吧我那个需要加的画个重点吧  多谢多谢
追答

就是红色部分,加入消防强切和断路器型号增加带分励脱扣功能

本回答被提问者采纳