一般人很容易混淆阻燃电缆和耐火电缆的概念,虽然阻燃电缆有许多较适用于化工企业的优点,如低卤、低烟阻燃等,但在一般情况下,耐火电缆可以取代阻燃电缆,而阻燃电缆不能取代耐火电缆。他们的区别主要在于:

1 原理的区别

耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。

2 结构和材料的区别

耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。

阻燃电缆的基本结构是:

(1)绝缘层采用阻燃材料

(2)护套及外护层采用阻燃材料;

(3)包带和填充采用阻燃材料。

而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。

因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上.它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
建筑中常用的电力电缆都应是阻燃型的(ZR),消防回路应当是耐火型的(NH)。 阻燃电缆通俗的讲是绝缘层能被燃烧,但在撤去火源后,残焰能自行熄灭的电缆。它在火灾下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。。 1.按结构可分为柱式(支柱)绝缘... 点击进入详情页