买了一台林内燃气热水器 由于燃气管引起的问题..

买了一台林内的燃气热水器,安装师傅说我预埋在墙里的燃气管不符合他们公司的要求,我的是4个厚白色的水暖管,他们要求用6个厚的燃气管,所以都装好了就是不给我接燃气管通气。我问... 买了一台林内的燃气热水器,安装师傅说我预埋在墙里的燃气管不符合他们公司的要求,我的是4个厚白色的水暖管,他们要求用6个厚的燃气管,所以都装好了就是不给我接燃气管通气。我问他如果用我的管,是否有安全问题,他也没说什么。
我的装修师傅说,我这种管用起来完全没问题,不知道是不是真的。问一问大家。?
附一张我家的管子的图。
展开
 我来答
ytgasyu
2010-07-06 · TA获得超过656个赞
知道小有建树答主
回答量:124
采纳率:0%
帮助的人:148万
展开全部

你遇到了一个很负责任的师傅,首先得恭喜你下。

燃气行业对管道的要求是非常严格,并非任何管道都可以输送可燃气体的。因为可燃气体一旦泄漏会发生很严重的安全事故,而且根据各地燃气的性质不同其含量成分也是有很大差别的,比如管道内还有水分的水煤气,含有硫份的人工煤气,含有焦油或其他组分等等,对管道的腐蚀是不一样的,首先我不了解你家的燃气是什么但是,你要知道你用4个mm厚的水管埋在墙内,如果4mm被腐蚀了发生了事故那后果是不堪设想的。

根据《城镇燃气设计规范》GB50028的有关要求,一般暗埋敷设在墙内的管道采用铜管和铝塑复合管材合格,我个人意见采用铝塑复合管。铝骨架保证了管道的结构稳定,内外的覆塑是有效防止管道内流体和管外的墙体对管道的腐蚀。而且暗埋管道有很多的技术要求,并不是普通的装修工人所能做到的。暗埋的室内管道要有图纸,这样可以防止你以后找不到管道,或者在墙上打钉子时候砰到管道,而且暗埋管道一般采用角钢护板防止暗埋管道被破坏。

具体的技术要求还比较多。

在一个你这个暗埋的水管我估计主要原因也可能是接口与采暖炉不匹配也是一个原因。还有什么问题可以留言,我是从事燃气设计工作的。对燃气行业有些了解,希望我的解答对你有帮助。

明管敷设在室内方便查漏,一旦有泄漏会很容易察觉,给你插个图,你看这么粗的管道很影响美观的但是依然采用明管敷设。

百度网友aeaef2a3d
生活家

推荐于2017-11-23 · 知世故而不世故地生活
知道大有可为答主
回答量:3.1万
采纳率:14%
帮助的人:3.6亿
展开全部
林内厂家是为用户负责的态度,这个也有风险,万一出问题,谁装的谁负责,所以他们不接气不能怪他们。建议你还是换燃气管,虽一次性麻烦,但安全无忧。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2010-07-06
展开全部
呵呵他们的要求是对的,4分的水暖管不能用于天然气,会起反应的,必须用专用的燃气管。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
g高z瞻y远z瞩
2010-07-03 · 贡献了超过100个回答
知道答主
回答量:100
采纳率:0%
帮助的人:31.6万
展开全部
热水器安装公司,燃气管道使用管理有明确规定,热水器安装工人不给安装,是因为有规定,至于装修师傅说他的管完全没问题,也不无道理,再好的管道不是燃气公司规定使用的,热水器安装人员就有理由拒绝不给接气,燃气使用最好按照规定做,万一出点问题,搁谁身上也受用不起
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
花无缺888886
2020-07-14
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:601
展开全部
一点问题也没有 他挂机接冷热水剩下的自己弄就行了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)