变电站时间同步系统是站内系统故障分析和处理的时间依据,也是提高电网运行管理水平的必要技术手段。目前我国电力系统采用的基准时钟源主要分为两种:一种是高精度的原子钟,另一种是全球定位系统导航卫星(GPS)发送的无线标准时间信号。
智能站的对时方式主要有3种:
(1)脉冲对时方式。它主要有秒脉冲信号(每秒一个脉冲)和分脉冲信号(每分钟一个脉冲)硬对时方式。其中,秒脉冲是利用GPS所输出的每秒一个脉冲方式进行时间同步校准,获得与世界标准时(UTC)同步的时间精度,上升沿时刻的误差不大于1μs。分脉冲是利用GPS所输出的每分钟一个脉冲的方式进行时间同步校准,获得与UTC同步的时间精度,上升沿时刻的误差不大于3μs。秒脉冲对时方式在国内变电站自动化系统中应用较广泛。
(2)编码对时方式。目前国内变电站自动化系统中普遍采用的编码对时信号为美国靶场仪器组码IRIG(Inter Range Instrumentation Group)。IRIG串行时间码共有6种格式,即A、B、D、E、G、H,其中B码应用最为广泛,有调制和非调制两种。调制美国靶场仪器组码IRIG-B输出的帧格式是每秒输出1帧。每帧有100个代码,包含秒段、分段、小时段、日期段等信号。非调制美国靶场仪器组码IRIG-B信号是一种标准的TTL电平,适合传输距离不长的场合。
(3)网络对时方式。网络对时是依赖变电站自动化系统的数据网络提供的通信信道,以监控时钟或GPS为主时钟,将时钟信息以数据帧的形式发送给各个授时装置。被授时装置接收到报文后,通过解析帧获得当时的时刻信息,以校正自己的时间,达到与主时钟时间同步的目的。
通常,智能变电站配置一套公用的时间同步系统,主时钟双重化配置,支持北斗系统和GPS系统单向标准授时信号,优先采用北斗系统,时钟同步精度和守时精度满足站内所有设备的对时精度要求,站控层设备采用SNTP网络对时方式,间隔层和过程层设备采用IRIG-B(DC)码对时方式,预留IEC 61588接口。
2024-08-01 广告
为保证全网设备和系统的时间一致性以及变电站的正常运行,站 内必须配置满足要求的时间系统。时间同步技术有三类:
①同步脉冲方 式。同步脉冲由统一时钟源提供,在现场应用较多的是基于北斗系统/GPS 的变电站统一时钟。
②简单网络时钟协议(SNTP)方式。SNTP是使用 最普遍的国际互联网时间传输协议,也是DL/T 860《变电站通信网络和系统》中选用的站内对时规范,属于TCP/IP协议族,是一种基于软件协 议的同步方式。
③IEC 61588®精确时间协议(PTP)。IEC 61588集成了网 络通信、局部计算和分布式对象等多项技术,适用于所有通过支持多播 的局域网进行通信的分布式系统,能够实现亚微秒级同步。
时间同步的原理就是按照接收到的时间来调控设备内部的时钟和时刻。在将时刻校对到秒后,时间同步的调控原理与频率同步对时的调控原理相似,它既调控时钟的频率又调控时钟的相位,同时将时钟的相位以数值表示,即时间的时刻。与频率同步不同的是,时间同步接受非连续的时间信息,非连续调控设备时钟,即设备时钟锁相环的调节控制是周期性的,其周期对应于获取时间的周期,且与调节方式、时钟的准确度和稳定度有关。
目前,中国铁路通信网的网络规模和用户数量都处于相对稳定的发展时期,当前很重要的工作就是对网络进行优化,提高网络效率,保障网络安全。其中强化网路管理系统和建立七号信令监测系统是网络优化的重要工作内容,而网络管理系统和七号信令监测系统都需要时间同步,特别是七号信令监测系统的顺利运行更需要高精度的时间同步信号,用于标记监测到的信令流先后发生的顺序。