1000kW以下的高压电动机;装设电流速断保护时宜采用什么保护?
装设电流速断保护时宜采用速断保护。电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分;
带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
变压器差动速断保护
当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由其中一个差动电流改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为两个差动电流矢量之和,即短路电流能使继电器可靠动作。
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
速断保护。
过流三段保护(过流1,|e,步长3一10S,过流2,10%I|e步长1一3s,过流3,200一400%|e,步长0.02s)还有零序差动温度等综合保护措施。
对于1000V及以上的厂用电动机应装设由继电器构成的相间短路保护装置,通常采用无时限的速断保护,并且一般用两相式,动作于跳闸。
容量2000KW及以上的电动机或2000KW以下中性点具有分相引出线的电动机,当电流速断保护灵敏系数不够时,应装设差动保护。
扩展资料:
速断保护为了克服过电流保护在靠近电源端的保护装置动作时限长,采用提高整定值,以限制动作范围的办法,这样就不必增加时限可以瞬时动作,其动作是按躲过最大运行方式下短路电流来考虑的,所以不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化影响电流速断的保护范围。
当电动机装设差动保护或速断保护时,宜装设过电流保护,作为差动保护或速断保护的后备保护。对于运行中易发生过负荷的电动机或启动、自启动条件较差而使启动、自启动时间过长的电动机应装设过负荷保护。
参考资料来源:百度百科-速断保护