避雷器直流1mA参考电压与75%直流1mA参考电压下泄露电流是什么意思? 10
1个回答
展开全部
避雷器泄漏电流可以反应避雷器的绝缘情况,是运行电压下判断避雷器好坏的重要手段,指标定为在0.75U1mA下泄漏不大于50μA,原则上越小越好。
直流1mA下的电压是避雷器通过直流1mA电流时.该避霄器两端的电压值。
试验需注意的是:当避雷器电流大于200μA时,随电压的升高电流上升很快。此时应缓慢地升压,当电流达到1mA时即刻停止升压,井迅速读取避雷器的电压即U1mA数值,然后将电压降至0.75U1mA下读取通过避雷器的电流值。
为了防止避雷器表面泄漏的影响。试验前应将瓷套表面擦净。
可能我表达的不够清楚,我想问的是为什么是1mA和0.75倍,您能解答吗
追答
试验标准规定的数值。