星三角电机的电流怎么计算

 我来答
真遐思邬琴
2019-12-29 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:34%
帮助的人:954万
展开全部
三角形接法换成星型接法,线圈绕组变为能承受原电压的根号3倍,如果电压还是380V时,其功率将是比原功率减小至(根号3)×(根号3)倍,以功率因数为0.75算,即电流:
根据对称三相交流电路功率公式:I=P/(根号3×U×cosφ)
△接时原电流:I=160000/(1.732×380×0.75)≈324(A)
Y接时电流:324/(根号3)×(根号3)=324/1.732×1.732≈108(A)
Y接启动时电流约是108A。
ccc菜辣椒ccc

2020-12-22 · TA获得超过19.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:11.6万
采纳率:77%
帮助的人:5231万
展开全部
