NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡),是一款什么样的仪表,它有什么功能,能用于什么行业呢?谁知道
2个回答
展开全部
带HART协议,用于将各种输入信号转换为4~20mA输出信号
输入:热电阻(RTD)、热电偶(TC)
通过HART协议,使用PDA手操器或PC进行组态
热电阻输入种类多
热电偶输入种类覆盖广泛
精度高,内置冷端补偿
电气隔离2000VAC
概述
NHR-215隔离HART智能温度变送器(圆卡),用于热电阻(RTD)、热电偶(TC)信号输入,二线制4~20mA模拟输出,通过HART协议组态,安装于传感器内部(Form B)。
接线图
结构外型图
技术参数
电源
输入信号 热电阻(RTD)、热电偶(TC)
冷端补偿温度范围 -20~60℃
补偿精度 ±1℃
输出
输出信号 4-20mA,叠加HART协议
负载电阻 RL≤(Ue-12)/0.021
上、下限溢出报警输出电流 IH=21mA、IL=3.9mA
输入断线报警输出电流 可设置
电源
供电电压 DC12-40V
其它参数
传输精度(20℃) 0.1%FS
温度漂移 0.0075%FS/℃
响应时间 700ms达到*终值的90%
使用环境温度 -40~80℃
绝缘强度(输入、输出之间) 1500Vrms(1min,无火花)
绝缘电阻(输入、输出之间) ≥100MΩ(500VDC时)
电磁兼容性 符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC 61326-1)
输入类型
通用型:
型 号 类 型 测量范围 *小测量范围
热电阻(RTD) Pt100 -200~850℃ 10℃
Cu50 -50~150℃ 10℃
热电偶(TC) B 0~1820℃ 500℃
E -270~1000℃ 50℃
J -210~1200℃ 50℃
K -270~1372℃ 50℃
N -270~1300℃ 50℃
R -50~1760℃ 500℃
S -50~1760℃ 500℃
T -270~400℃ 50℃
推荐律师服务: