松江消防主机为什么接收不到水流指示器的反馈信号!

有模块,而且主机CRT图看的到地址码,CRT图形显示完好无故障,但末端试水开了无信号反馈,水流指示前的蝶阀,开合层显和主机都有故障信号反馈,就水流指示器没有,照理说末端试... 有模块,而且主机CRT图看的到地址码,CRT图形显示完好无故障,但末端试水开了无信号反馈,水流指示前的蝶阀,开合层显和主机都有故障信号反馈,就水流指示器没有,照理说末端试水开了就应该有信号反馈的啊! 展开
 我来答
褒枫夔鸿晖
2019-10-20 · TA获得超过1090个赞
知道小有建树答主
回答量:1512
采纳率:100%
帮助的人:6.8万
展开全部
信号蝶阀是需要常开,你先关了打,通的那一组,然后在开了打不通的就对了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
桂淡仆清漪
2020-02-13 · TA获得超过1129个赞
知道小有建树答主
回答量:1511
采纳率:100%
帮助的人:6.9万
展开全部
我用的是利达的
报警主机
,也有这样的现象。蝶阀是动作就会有回答信号,但
水流指示器
需要水流动作较大,且时间够长才会有动作信号回答。你可以把末端泄水点
多开
一会,应该就会有反应。