三根线的感应器如何与PLC连接?

我尝试把一个金属感应器接到PLC上,棕色接24V蓝色接0V黑色接PLC的输入触点。可当感应金属时,黑色线上的电压只有10V左右,不足以驱动PLC的输入线圈,如何才能正确使... 我尝试把一个金属感应器接到PLC上,棕色接24V 蓝色接0V 黑色接PLC的输入触点。可当感应金属时,黑色线上的电压只有10V左右,不足以驱动PLC的输入线圈,如何才能正确使用??? 展开
 我来答
杨柳风83
推荐于2017-09-13 · 知道合伙人教育行家
杨柳风83
知道合伙人教育行家
采纳数:4976 获赞数:114085
2009年大学毕业,10年参加工作,在古浪县新堡初级中学教书

向TA提问 私信TA
展开全部
关于三线制感应器接入PLC的问题。
1;三线制感应器分为PNP NPN两种;
2;PNP的信号输出是正的电压,欧盟用得多
3;NPN的信号输出是负的电压,日本用得多
4;PLC的INPUT也有区别,不过国内绝大部分的是用NPN接线方式。
5;当你把三线制感应器接上电源后(棕色+24V,兰色0V,黑色OUT信号;不过也有黑色接OV,兰色接OUT信号的感应器),感应器感应到物体时你用表去测量OUT信号与+24V之间是否有电压,如果有那么这个感应器就是NPN型的;测量OUT信号与0V之间是否有电压,如果有那这个感应器就是PNP型的。
6;当你确定的感应器的类型后就知道怎与PLC相连接的吧?如果你还不知道就去看一看PLC的接线输入规格那页。
行空天
2010-07-04 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1898万
展开全部
PLC的输入除了信号端外,还有公共端,不管是24VDC,还是COM 0V,都应该接入,这样才能有回路构成。
听你的说法好像只有接了外部的24V,没有把PLC的回路连接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guochunyiguo
2010-07-05 · TA获得超过9263个赞
知道大有可为答主
回答量:3799
采纳率:82%
帮助的人:2021万
展开全部
要看你的金属感应器是NPN的还是PNP的,工作电压和输出电压时多少的。
习惯上,如果工作电压是直流24V的,

那么把棕色接 PLC输出电源 的24V正极,蓝色接到 PLC输出电源的OV,

看看黑色信号线的输出是多少?看看输出正信号还是负信号。

当然,不排除接近开关故障或者型号不对应的原因。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阿梁Q
2010-07-04 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:43
采纳率:0%
帮助的人:27.2万
展开全部
是你的金属感应器坏了吧,黑色的线输出应该是-24v才是对的!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zsh340
推荐于2017-09-13 · TA获得超过1242个赞
知道小有建树答主
回答量:579
采纳率:33%
帮助的人:416万
展开全部
