5.5千瓦的三相电动机要多大的电缆线?
10个回答
展开全部
根据电机电流估算(1KW=2A),5.5KW的电机工作电流为11A,如果电源与电机的距离不是很远的话,2.5平或培宴伏4平的铝线就祥滑可以满足电流要求。如果选用配携2.5平的铜电缆应该效果更好。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据电机电流估算(1KW=2A),5.5KW的电机工作电流为11A,如果电源与电机的距离不是很远的话,2.5平或培宴伏4平的铝线就祥滑可以满足电流要求。如果选用配携2.5平的铜电缆应该效果更好。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
5.5kw的三相电机额定电流为11A,所以,你可以选择3x2.5+1.5的铜芯电缆呀!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
根据电机电流估算(1KW=2A),5.5KW的电机工作电流为11A,如果电源与电机的距离不是很远的话,2.5平或培宴伏4平的铝线就祥滑可以满足电流要求。如果选用配携2.5平的铜电缆应该效果更好。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?