火线经过漏电开关,零线不经开关直接接上,为什么漏电开关跳闸?
9个回答
展开全部
火线和零线都经过漏保,都经过漏保内部的零序互感器,如果负载没有接地漏电的现象,零序互感器次级没有电压,如果零线没有经过漏保,那么只要负载工作,零序互感器只有火线穿过,零序互感器的次级就会有感应电压,使得漏保脱口机构动作跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
肯定会跳闸了。这就是漏电保护器的工作原理,只要不经过漏电保护器输出的电源,只要一通电都会跳闸。漏电保护器输出多少电流,回来还是多少电流,也就是说火线流过用电器再经过零线回来才是一个完整的回路,回来的电流发生变化都会造成跳闸,也叫作卸漏电流跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
漏电保护器原理是电源的零线火线同时经过零序互感器,这时不存在漏电情况下互感器输出电流为零,当零序互感器只通过一个线,它输出电流会很大,引起漏电保护器跳闸。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
漏电保护器的动作原理是,当零线电流小于火线电流30毫安时跳闸,即火线送去1000毫安电流,零线就必须回来980毫安。由于你没有接零线,火线去了一千,结果漏保的零线端回路电流为零,它不跳不行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询