火线经过漏电开关,零线不经开关直接接上,为什么漏电开关跳闸?

 我来答
长悦叟
高粉答主

2021-08-30 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:88%
帮助的人:3312万
展开全部

此图是漏电保护器原理图,电流通过开关进入磁环,因两条线电流相等产生的磁通相互抵消,所从磁环二次线圈不会感应出电动势,保护电路不动作。你接入一根火线,二次线圈产生感应电动势最大,所以保护电路动作。

漏电保护器工作原理图

行者1888
2021-08-30 · TA获得超过1.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.7万
采纳率:85%
帮助的人:1688万
展开全部
火线和零线都经过漏保,都经过漏保内部的零序互感器,如果负载没有接地漏电的现象,零序互感器次级没有电压,如果零线没有经过漏保,那么只要负载工作,零序互感器只有火线穿过,零序互感器的次级就会有感应电压,使得漏保脱口机构动作跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
迪巴7MxEu
生活家

2021-08-30 · 带你开开心心过每一天
知道大有可为答主
回答量:5197
采纳率:86%
帮助的人:398万
展开全部
肯定会跳闸了。这就是漏电保护器的工作原理,只要不经过漏电保护器输出的电源,只要一通电都会跳闸。漏电保护器输出多少电流,回来还是多少电流,也就是说火线流过用电器再经过零线回来才是一个完整的回路,回来的电流发生变化都会造成跳闸,也叫作卸漏电流跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
古德里安y

2021-08-30 · TA获得超过3598个赞
知道大有可为答主
回答量:9187
采纳率:79%
帮助的人:938万
展开全部
漏电保护器原理是电源的零线火线同时经过零序互感器,这时不存在漏电情况下互感器输出电流为零,当零序互感器只通过一个线,它输出电流会很大,引起漏电保护器跳闸。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
子非鱼1234a
2021-08-29 · TA获得超过7308个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:86%
帮助的人:547万
展开全部
漏电保护器的动作原理是,当零线电流小于火线电流30毫安时跳闸,即火线送去1000毫安电流,零线就必须回来980毫安。由于你没有接零线,火线去了一千,结果漏保的零线端回路电流为零,它不跳不行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)