电气系统图中断路器标示:NSX100N-MIC2.2 40/3P 参数表示什么意思?会的朋友解释下
1个回答
展开全部
为是指施耐德额定电流100,分段能力N,脱扣器型号MIC2.2,脱口电流40,极数3极的塑壳断路器。
NSX:施耐德产的塑壳断路器;
100:额定电流;
N: 产品的分段能力(分段能力有N,S,H,M);
MIC2.2:脱扣器型号;
40 :脱口电流 ;
3P:极数3极。
扩展资料:
低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。
当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。
当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路 。