高压电线与居民楼应该保持多少距离?有国家标准吗?

高压电线与居民楼应该保持多少距离?有国家标准吗?... 高压电线与居民楼应该保持多少距离?有国家标准吗? 展开
 我来答
广东电网客户服务中心
2021-12-27 · 百度知道合伙人官方认证企业
广东电网客户服务中心
向TA提问
展开全部
根据您的描述,供电企业的高压线路规划是经过充分论证并取得政府相关部门的批准后实施建设的,在建设过程中严格遵守国家、行业相关标准,确保高压线与建筑物的安全距离符合相关规定。
各级电压线路边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离为:
1千伏以下线路水平安全距离为1.0米;
1-10千伏线路水平安全距离为1.5米;
35千伏线路水平安全距离为3.0米;
66-110千伏线路水平安全距离为4.0米;
154-220千伏线路水平安全距离为5.0米;
330千伏线路水平安全距离为6.0米;
500千伏线路水平安全距离为8.5米。
各级电压线路在最大计算弧垂情况下距建筑物的垂直安全距离为:
110千伏线路垂直安全距离为5.0米;
220千伏线路垂直安全距离为6.0米;
330千伏线路垂直安全距离为7.0米;
500千伏线路垂直安全距离为9.0米;
750千伏线路安全距离为11.5米。
希望我们的回答能对您有所帮助。如有其它疑问,请致电24小时供电服务热线95598咨询。
九毛七
高能答主

2021-12-08 · 认真答题,希望能帮到你
知道大有可为答主
回答量:4.9万
采纳率:54%
帮助的人:5017万
展开全部
高压电线与居民区的安全距离与高压线电压有关:
(1)当高压为20kv时,安全距离为20m;
(2)当高压为120kv时,安全距离为30m;
(3)当高压为400kv时,安全距离为40m;
(4)当高压为735kv时,安全距离为50m。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
bfdk123123
2021-12-08 · 超过66用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:251
采纳率:100%
帮助的人:7.1万
展开全部

安装高压线距建筑物的水平安全距离如下:

  • 1千伏以下 1.0米

  • 1-10千伏 1.5米

  • 35千伏 3.0米

  • 66-110千伏 4.0米

  • 154-220千伏 5.0米

  • 330千伏 6.0米

  • 500千伏 8.5米

  • 【其他】

  • 电力设施的安装是依照《中华人民共和国电力法》的规定来实施的,出现问题了也是按照这部法来解决问题的.当然了,地方上还有地方法律。

  • 假如要是掉下来,只要当时在上面没人,别被人接触到,是没问题的,但是一定要赶紧通知电力部门进行抢修.还有不会着火的,但还是有电的,千万别去碰电线,特别要是下雨后,千万别靠近,因为水会导电的.电线掉在地上的周围也不去。

  • 电流通过是不会有声音的,不会影响到生活的学习的,至于辐射,也别担心,既然国家规定了安全距离,就是要避免因为辐射之类的伤害人民的身体和给生活造成不便。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
王贰王老师

2021-12-08 · 开心快乐每一天为你分享
王贰王老师
采纳数:72 获赞数:208

向TA提问 私信TA
展开全部
中华人民共和国电力法:。1 安装高压线距建筑物的水平安全距离如下回:。1千伏以答下 1.0米。1-10千伏 1.5米。35千伏 3.0米。66-110千伏 4.0米。154-220千伏 5.0米。330千伏 6.0米。500千伏 8.5米
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助