HT - TC 电缆故障测试仪可以测多种电缆故障类型:
一、低阻故障,电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf小于10Z0(Z0为电缆的波阻抗,一般取10~40Ω之间)。现场一般低压动力电缆和控制电缆出现低阻故障的几率较高。
二、开路故障,电缆金属部分的连续性受到破坏,形成断线,且故障点的绝缘材料也受到不同程度的破坏。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf为无穷大(∞),但在直流耐压试验时,会出现电击穿;检查芯线导通情况,有断点。现场一般以一相或二相断线并接地的形式出现。
三、高阻故障,电缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf大于10Z0,在直流高压脉冲试验时,会出现电击穿。高阻故障是高压动力电缆(6KV或10KV电力电缆)出现几率高的电缆故障,可达总故障的80%以上。
四、闪络故障,电缆的绝缘材料受到了损坏,出现闪络故障。现场用兆欧表测其绝缘电阻Rf为无穷大(∞),但在直流耐压或高压脉冲试验时,会出现闪络性电击穿。闪络性故障比较难测,特别是新敷设的电缆进行预防性试验出现闪络故障时。现场一般使用直流闪络法进行探测。
五、击穿故障,实际工作中,因预防性试验而触发的电缆绝缘破坏事件,习惯称为电缆击穿。该类故障均发生在直流实验电压下,其绝缘破坏为电击穿,接地点一般铅包或铜皮完好,外部无明显变形(机械创伤除外)。电缆击穿故障多为单纯性接地故障,其接地故障较高,解剖故障点,绝缘材料没有碳化点,但通过仪器可发现碳孔和水树枝老化结构。
六、运行故障,它是指工厂电力系统在运行中,电缆馈出线、电机、变压器的电缆引线,其高压二次回路出现电压波动或发现接地信号(有接地保护的电力元件出现接地跳闸),排除其他电力元件故障的可能性而确定的电缆故障。这类故障的特点就是不明确。电缆运行故障的极端形式就是电缆放炮(如两点接地引发的相间短路);另一部分运行故障在做停点检查时,由于耐压通不过而发展成电缆击穿故障(如电缆老化、绝缘缺陷等)。
特高压电力专业生产电缆故障测试仪,是您值得信赖的选择,欢迎各位电力工作者咨询。
这种电缆故障测试仪的使用方式在进行测试的过程中主要就是使用电磁波的阻力来进行测试。而且在进行测试的过程中基本上都是由他的结构来进行测试的,而且在测试的过程中数据一般和测试的数据一般和使用的效果也都是没有任何联系的,这种在进行测试的过程中一般数据相对来说也会比较的准确一些。
第二:直流高压测试法
在使用这种方式的过程中主要就是利用电缆在使用过程中的一些电阻来进行测试的,但是在使用这种方式进行测试的过程中一般都会比较的方便一些,而且在进行使用的过程中这样也会比较的方便一些。在使用这种方式的过程中一定要注意对设备的上面的一些细节进行分析,而且在进行测试的过程中尽量的多进行几遍测试,这样在进行使用的过程中也能够保证数据的准确,然后再进行测试,所以在使用效果上面一般也都会比较的好一些。
目前在使用电缆故障测试仪的过程中比较常用的方式最主要的就是这两种,所以在进行检查的过程中也可以根据自己的使用需求来进行,这样在使用的过程中要我能够使其优势最大程度的发挥出来。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询