5 混凝土强度的检验评定
5.1 统计方法评定
5.1.1 采用统计方法评定时,应按下列规定进行:
1 当连续生产的混凝土,生产条件在较长时问内保持一致,且同一品种、同一强度等级混凝土的强度变异厅碧橘性保持稳定时,应按本标准第5.1.2条的规定进行评定。
2 其慧察他情况应按本标准第5.1.3条的规定进行评定。
5.1.2一个检验批的样本容量应为连续的3组试件,其强度应同时符合下列规定:
mfcu ≥fcu.k +0.7σ0 (5.1.2-1)
fcu.min ≥fcu.k-0.7σ0 (5.1.2-2)
检验批混凝土立方体抗压强度的标准差应按下式计算:
当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:
fcu.min ≥0.85 fcu.k (5.1.2-4)
当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下列要求:
fcu.min ≥0.90 fcu.k (5.1.2-5)
式中:mfcu ——同一检验批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/ mm2),精确到0.1(N/mm2);
fcu.k ——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2),精确到0.1(N/mm2);
σ0 ——检验批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/mm2),精确到0.01(N/mm2);当检验批混凝土强度标准差σ0计算值小于2.5N/mm2时,应取2.5N/mm2;
fcu..i ——前一个检验期内同一品种、同一强度等级的第i组混凝土试件的立方体抗压强度代表值(N/mm2),精确到0.1(N/mm2);该检验期不应少于60d,也不得大于90d;
n——前一检验期内的样本容量,在该期问内样本容量不应少于45;
fcu.min ——同一检验批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/mm2),精确到0.1(N/mm2)。
5.1.3 当样本容量不少于10组时,其强度应同时满足下列要求:
mfcu ≥ fcu.k +λ1·Sfcu (5.1.3-1)
fcu.min ≥ λ2·fcu.k (5.1.3-2)
同一检验批混凝土立方体抗压强度的标准差应按下式计算:
式中:Sfcu ——同一检验批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/rnm2),精确到0.01(N/mm2);当检验批混凝土强度标准差Sfcu计算值小于2.5N/mm2时,应取2.5N/mm2;
λ1,λ2 ——合格评定系数,按表5.1.3取用;
n ——本检验期内的样本容量。
λ2 0.90 0.85
5.2 非统计方法评定
5.2.1 当用于评定的样本容量小于10组时,应采用非统计方法评定混凝土强度。
5.2.2 按非统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时符合下列规定:
mfcu ≥λ3·fcu.k (5.2.2-1)
fcu.min ≥λ4·fcu.k (5.2.2-2)
式中:λ3,λ4 ——合格评定系数,应按表5.2.2取扮团用。
表5.2.2 混凝土强度的非统计法合格评定系数
5.3 混凝土强度的合格性评定
5.3.l 当检验结果满足第5.1.2条或第5.1.3条或第5.2.2条的规定时,则该批混凝土强度应评定为合格;当不能满足上述规定时,该批混凝土强度应评定为不合格。
5.3.2 对评定为不合格批的混凝土,可按国家现行的有关标准进行处理。
正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;
3) 表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:
正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;
4) 表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用 “可”。
2 条文中指定应按其他有关标准执行时,写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。