模式1 3脚和5脚接通交流220V时,LED日光灯会亮,切断交流220V时LED日光灯也会亮起。

条件:(2脚和3脚间开关K闭合状态) 模式2 3脚和5脚接通交流220V时LED日光灯不会亮,当切断交流220V时,进入应急状态,通过电池供电,LED日光灯会亮起,条件是2脚和3脚间开关K打开状态)  。


扩展资料:

设计要求

1、EPS的额定逆变器功率应不小于最大的单个电机和设备或一组电机和设备可同时启动的功率。对于具有直流输出和现场逆变器的电动助力转向系统,应考虑逆变器母线的电压降。

2、EPS应急电源的蓄电池容量应满足负载稳定后应急工作时间的要求。

3、消防专用EPS应急电源可作为火灾自动报警系统的备用电源,为系统或系统内的设备及相关设施(场所)供电。向消防设备供电的应急电源不能同时向应急照明供电。

4、当EPS应急电源用于单相电源额定功率小于30kW、三相电源额定功率小于120kw的消防设备时,应采用以下方法:

交流输出EPS应急电源,一台EPS应急电源可供一台设备或多台消防设备共用;

带直流输出的EPS应急电源和现场逆变器可采用带多个逆变器/变频延伸的干线式或放射式,为一台设备或多台消防设备相互投入使用供电。