下列关于热水供应管道的附件安装要求,叙述正确的是( )。

A.止回阀应装设在闭式水加热器、贮水器的给水供水管上B.用管道敷设形成的L型和Z字弯曲管段来补偿管道的温度变形C.对室内热水供应管道长度超过50m时,一般应设套管伸缩器或... A.止回阀应装设在闭式水加热器、贮水器的给水供水管上
B.用管道敷设形成的L型和Z字弯曲管段来补偿管道的温度变形
C.对室内热水供应管道长度超过50m时,一般应设套管伸缩器或方形补偿器
D.靠近凝结水管末端处或蒸汽管水平下凹敷设的下部设置疏水器
展开
考试资料网
2023-04-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、D
热水供应管道
1)水表。设在水加热器的冷水进水干管上,用于计量系统热水总用量;用于计量分户用水或个别供水点用水量的水表,一般布置在配水支管上。
2)阀门。在热水供应系统中配、回水主干管上、配水立管上、接出超过 5 个配水点支管上、加热设备、贮水器、自动温度调节器、疏水器、循环水泵等进、出水管上装设阀门。止回阀应装设在闭式水加热器、贮水器的给水供水管上、开式加热水箱给水管、加热水箱与其补给水箱的连通管上、热媒为蒸汽的有背压疏水器后的管道上、热水供应管网的回水管上、循环水泵出水管上,阻止水逆流输配。
安全阀为系统泄压,防止系统发生超压事故。
在热交换站内汇集、分配热介质,以供应几个室内热水供应系统而设的集水器、分水器、分汽缸。
3)管道热伸长补偿器。用管道敷设形成的 L 型和 Z 字弯曲管段来补偿管道的温度变形。对室内热水供应管道长度超过 40m 时,一般应设套管伸缩器或方形补偿器。
4)排气和泄水装置。在上行横干管最高处或干管向上抬高管段最高处设自动排气阀,以利于排气。泄水装置设于管网最低处或向下凹的管段以利于泄空管网中的存水、便于检修。
5)疏水器。靠近凝结水管末端处或蒸汽管水平下凹敷设的下部设置,排除凝结水。
6)膨胀水罐与膨胀管。在闭式集中热水供应系统中设膨胀水罐、膨胀管,用于补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀量。
7)热水温度、压力观测和水温自动调节装置。为便于观测水加热器、贮水器和冷热水混合器中水温,均应装设温度计。对有压的设备,如闭式水加热器、贮水罐、锅炉、分水缸、分汽缸上装设压力表。