强夯加固地基工法特点及要求(三)
展开全部
4试夯
4.1试夯的工作内容
4.1.l根据工程地质勘察报告及加固要求,在施工现场选取一块有代表性的试验区,其面积不小于20×20m2;该试验区亦可选在需加固的地面上。
4.1.2按选定的夯锤用不同击数(或不同高度)进行夯击。
4.1.3根据试验要求在试验区内的不同点和不同深度处埋设孔隙水压探头,做好夯前、夯后的孔隙水压的跟踪测定,确定强夯间歇时间。
4.1.4进行沉降观测,并准确记录。
4.1.5整理静力触探等测试结果,确定强夯遍数及每遍夯击次数。
5施工参数的确定
5.l有效加固范围
5.l.1加固范围
5.2间歇时间
每遍强夯之间的间歇时间,应根据孔隙水压力消散时间的长短而定。
加强在间歇时间中对孔隙水压力的观察,当孔隙水压从峰值消散到稳定值后所需的时间即为合理的间歇时间。砂土可不考虑间歇时间的影响。
5.3夯击点布置
5.3.l对基础面积大或粘性土,宜用正方形网格布置。
5.3.2对条形基础可采用“点线插档”法布置。
5.3.3柱基宜采用点夯,对加固深度较大的工程,可按土层厚度不同,分二遍以上点夯,最后一遍满夯。
5.3.4对砂性土或填石地基和土夹石填料可用连夯法布点夯击。
5.4夯击击数的确定
夯击击数的确定,是根据地基加固后应达到规定指标来确定的。夯击要求竖向压缩,侧向移动最小。
5.4.l对于非饱和土或填土,可将最后两击的下沉量之和的平均值小于4cm作为每点的夯击击数。
5.4.2对于饱和粘性土,应以孔隙水压力上升到值即等于土体自重:
Ut=9.80665×10-2γ·ho (8)
式中:Ut——孔隙水压力(kPa);
γ——土的容重(g/cm3);
ho——上覆土层厚度(cm);
或出现液化现象来控制夯击击数。
5.5夯击遍数
确定夯击遍数的原则是根据压缩层厚度、土质条件和计算沉降要求来确定。土体压缩层越厚,土的颗粒越细,含水量越高,夯击的遍数宜多;当夯击沉降量为计算最终沉降量的80~90%时,即视为夯击完毕。
4.1试夯的工作内容
