井点降水法表示什么
1个回答
展开全部
基本内容1、分类:井点降水法所采用的井点类型有:轻型井点、井点、电渗井点、管井井点、深井井点等。
2、细则:(1)轻型井点:轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管(直径38--
51MM,长5--7M的钢管)至蓄水层内,利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。
在施工过程中要不断的抽水,直至施工完毕。
(2)
井点:当基坑较深而地下水位又较高时,采用轻型井点要采用多级井点,这样,会增加基坑挖土两、延长工期并增加设备数量,显然不经济的。
因此,当降水深度超过8m时,宜采用井点,降水深度可达8--20m。
井点的设备,主要由井管、高压水泵和管路系统组成。
(3)电渗井点:对于渗透系数很小的土(K小于0.1m/d),因土粒间微小空隙的毛细血管作用,可以采用的方法。
电渗井点是井点管作阴极,在其内侧相应地插入钢筋或钢管做阳极,通入直流电后,在电场的作用下,使土中的水流加速向阴极渗透,流向井点管。
这种方法耗电多,只在特殊情况下使用。
(4)管井井点:管井井点就是沿基坑每隔一定距离设置一个管井,每个管井单独用一台水泵不断抽水来降低水位。
这在地下水量大的情况下比较适用。
(5)深井井点:当降水超过15m时,在管井井点采用一般的潜水泵和离心泵满足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井点来解决。
深井井点一般可降低水位30--40m,有的甚至可以达到100m以上。
常见的深井泵有两种类型:电动机在地面上的深井泵及深井潜水泵(沉没式深井泵)。
3、轻型井点的计算:(1)确定高程布置根据基坑面积确定采用井点的布置方式,一般面程大多采用环形布置。
根据已知条件算出井点的高度。
其公式:h_h1+△h+iL在上式中,需注意的是:h1为总管埋设面至基底的距离,△h为基底降低的地下水位线的距离一般取0.5-1,iL为水为坡度与管到基坑中心的距离。
(2)涌水量计算1)承压水:
Q=2.73
(m3/d)在公式中,Q为总涌水量,M为承压含水层厚度,R抽水影响半径:其由公式:R=1.95Sx
,其中H为含水层厚度,K为渗透系数,xo=
,其中F为环状井点系统所包围的面积。
推荐律师服务: