建筑电气工程中,母线槽的安装连接要求有()。
A.配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5‰B.照明母线槽水平偏差全长不应大于10㎜C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于10㎜D.母线应与外壳同心,允许偏差应为±5㎜E.母线槽...
A.配电母线槽水平度偏差不宜大于1.5‰
B.照明母线槽水平偏差全长不应大于10㎜
C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于10㎜
D.母线应与外壳同心,允许偏差应为±5㎜
E.母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节 展开
B.照明母线槽水平偏差全长不应大于10㎜
C.照明母线槽垂直偏差全长不应大于10㎜
D.母线应与外壳同心,允许偏差应为±5㎜
E.母线槽直线敷设长度超过50m设置伸缩节 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、C、D
2020版教材P179 / 2019版教材P168
3.母线槽安装连接要求(1)母线槽直线段安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度偏差不宜大于1.5‰,全长最大偏差不宜大于20mm;照明母线槽水平偏差全长不应大于5mm。垂直偏差不应大于10mm。母线应与外壳同心,允许偏差应为±5mm。(2)母线槽跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m,每50~60m宜设置伸缩节。
2025-03-27 广告
母线槽的安装方式主要包括以下几种:1. 垂直安装:适用于从上到下或从下到上安装母线槽的情况。对于较长的母线槽,可以采用这种安装方式,因为它能有效地分散重量并降低弯曲半径。2. 水平安装:适用于在水平方向上安装母线槽。这种安装方式通常用于楼层...