有关柴油发电机房储油间设置,下列说法正确是( )。
A.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m3B.储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火墙与发电机间分隔,确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门C.柴油发电机储油间...
A.机房内设置储油间时,其总储存量不应大于5m3
B.储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火墙与发电机间分隔,确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门
C.柴油发电机储油间其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内管道上只需设置自动切断阀
D.储油间油箱应密闭且应设置通向室外通气管,通气管应设置带阻火器呼吸阀 展开
B.储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火墙与发电机间分隔,确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门
C.柴油发电机储油间其燃料供给管道在进入建筑物前和设备间内管道上只需设置自动切断阀
D.储油间油箱应密闭且应设置通向室外通气管,通气管应设置带阻火器呼吸阀 展开
展开全部
【答案】:D
柴油发电机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。根据5.4.15,设置在建筑内锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:1)在进入建筑物前和设备间内管道上均应设置自动和手动切断阀;2)储油间油箱应密闭且应设置通向室外通气管,通气管应设置带阻火器呼吸阀,油箱下部应设置防止油品流散设施。
柴油发电机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3储油间应采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。根据5.4.15,设置在建筑内锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:1)在进入建筑物前和设备间内管道上均应设置自动和手动切断阀;2)储油间油箱应密闭且应设置通向室外通气管,通气管应设置带阻火器呼吸阀,油箱下部应设置防止油品流散设施。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询