三相电表带互感器的最多电流规格一般为1.5(6)A和0.3(1.2)A,还有南网的1(2)A,那么三相电表互感器接线怎么接呢?首先我们来看看三相四线电表接互感器的接线方法。

一、三相四线电表要连接三个互感器,接线图如下:

A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出

B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出

C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出

N黑线一般代表零线,直接接入10号口。

二、三相三线电表接线图

三相三相电表一般要连接互感器,接线图如下:

A电流线经过互感器S1接入1号口,3号口经过S2输出,电压线接入2号口。

B电压线接入5号口,电流线直接接负载

C电流线经过互感器S1接入7号口,9号口经过S2输出,电压线接入8号口

绿继电气
2025-03-07 广告
1.电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。 它主要由闭合的铁心和绕组组成,一次侧绕组匝数少,串在需要测量的电流线路中;二次侧绕组匝数多,串接在测量仪... 点击进入详情页