下列场所的消防用电,应按一级负荷供电的是( )。
A.任一层面积大于3000㎡的商店建筑B.建筑高度为52m的玩具厂房C.建筑高度为54m的住宅D.省级的广播电视建筑...
A.任一层面积大于3000㎡的商店建筑
B.建筑高度为52m的玩具厂房
C.建筑高度为54m的住宅
D.省级的广播电视建筑 展开
B.建筑高度为52m的玩具厂房
C.建筑高度为54m的住宅
D.省级的广播电视建筑 展开
1个回答
展开全部
【答案】:B
19 版技术实务教材441 页
(1)下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
建筑高度大于50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库;(B 选项属于大于50m 的丙类厂房,故选B)
一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库。
(2)下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
室外消防用水量大于30L/s 的厂房(仓库);室外消防用水量大于35L/s 的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);粮食仓库及粮食筒仓;二类高层民用建筑;(C 选项属于二类高层住宅,不选)座位数超过1500 个的电影院、剧场,座位数超过3000 个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,(A 选项不选) 省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,(D 选项不选) 室外消防用水量大于25L/s 的其他公共建筑。
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境...
点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: