对民用建筑的设备用房进行防火检查,下列检查结果不符合现行国家消防技术标准的是( )。

A.设置在地下二层的柴油发电机房设有储油间,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与发电机间分隔B.设置在地下一层的变压器室与配电室之间,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙C... A.设置在地下二层的柴油发电机房设有储油间,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙与发电机间分隔
B.设置在地下一层的变压器室与配电室之间,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙
C.设置在地下二层的消防水泵房疏散门直通安全出口
D.设置在地下二层的燃气锅炉房,采用相对密度(与空气密度的比值)为0.75的可燃气体为燃料,设有直通室外的安全出口
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:D
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.13—1、3,柴油发电机房宜布置在首层或地下一、二层;储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门,A选项正确;根据5.4.12—5,变压器室之间、变压器室与配电室之间,应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,B选项正确;根据8.1.6—2、3,附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,疏散门应直通室外或安全出口,C选项正确;根据5.4.12—1,采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下,D选项错误。本题答案为D。