我们小区是630KVA的 互感器为7500/5 电表为1.5(6)A 互感器选择应该按你门的设计要求选择 看你们的设计是多少KW 有互感器计量的电表都选择1.5(6)A 或者3(6)A 这是有要求的 在说10KV 选择多大拿应该是电力局的事情啊
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
低压计量:电流互感器:1200/5, 电表为:1.5(6)A *3或3*1.5(6)A
高压计量:电流电压互感器:PT:10000/100;CT:50/5,电表为:100V,3*1.5(6)A
高压计量:电流电压互感器:PT:10000/100;CT:50/5,电表为:100V,3*1.5(6)A
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1200/5.50/5那哥们说的是对的,就他那样选的