组态软件wincc历史数据的导入导出和修改
PLCS7-300上传到WINCC7.0上位监控软件的历史数据如何进行导出修改和导入,请指教...
PLC S7-300上传到WINCC7.0上位监控软件的历史数据如何进行导出 修改和导入,请指教
展开
1个回答
展开全部
报警记录/变量记录都以已片段文件的形式存在的(计算机名_起始时间_结束时间,存放在项目路径ArchiveManange文件夹中),WinCC负责在后台自动链接这些归档文件,也就是你在SQL SERVER中所看到的数据表;
WinCC提供的趋势控件和报警控件即可浏览历史记录;
可通过WinCC自带的报表编辑器生成日报表,关于报表可到下载中心下载《WinCC数据报表实现方法介绍》:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/application/A0300.pdf
自WinCC V6.2后,所有的归档数据都是压缩格式的,无法通过直接访问数据表得到归档数据,第三方软件可以通过ConnectivityPack提供WinCCOleDb驱动进行访问,WinCC会自动管理你所查询时间的片段文件并提供数据;
