普通电梯与消防电梯

客梯底板是否可以和消防电梯底板连通,客梯积水向消防电梯排,通过消防电梯的积水坑排水。... 客梯底板是否可以和消防电梯底板连通,客梯积水向消防电梯排,通过消防电梯的积水坑排水。 展开
 我来答
Steven_Tianjin
高粉答主

推荐于2017-09-25 · 关注我不会让你失望
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:80%
帮助的人:1.3亿
展开全部
普通电梯与消防电梯:
普通电梯均不具备消防功能,发生火灾时禁止人们搭乘电梯逃生。因为当其受高温影响,或停电停运,或者火燃烧,必将殃及搭乘电梯的人,甚至夺去他们的生命。消防电梯通常都具备有完善的消防功能:它应当是双路电源,即万一建筑物工作电梯电源中断时,消防电梯的非常电源能自动投合,可以继续运行;它应当具有紧急控制功能,即当楼上发生火灾时,它可接受指令,及时返回首层,而不再继续接纳乘客,只可供消防人员使用;它应当在轿厢顶部预留一个紧急疏散出口,万一电梯的开门机构失灵时,也可由此处疏散逃生。对于高层民用建筑的主体部分,楼层面积不超过1500平方米时,应设置一台消防电梯;超过1500平方米,不足4500平方米时,应设置两台消防电梯;每层面积超过4500平方米时,应设置三台消防电梯。消防电梯的竖井应当单独设置,不得有其他的电气管道、水管、气管或通风管道通过。消防电梯应当设有前室,前室应设有防火门,使其具有防火防烟功能。消防电梯的载重量不宜小于800公斤,轿厢的平面尺寸不宜小于1米×1.5米,其作用在于能搬运较大型的消防器具和放置救生的担架等。消防电梯内的装修材料,必须是非燃建材。消防电梯动力与控制电线应采取防水措施,消防电梯的门口应设有漫坡防水措施。消防电梯轿厢内应设有专用电话,在首层还应设有专用的操纵按钮。如果在这些方面功能都能达标,那么万一建筑内发生火灾,消防电梯就可以用于消防救生。如果不具备这些条件,普通电梯则不可用于消防救生,着火时搭乘电梯将有生命危险。
无心灬人
2010-07-08 · TA获得超过455个赞
知道小有建树答主
回答量:530
采纳率:0%
帮助的人:539万
展开全部
NO 消防电梯竖井 积坑不允许和客体连通的,必须保证分区的重要性。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
阿梓霄霄bT
2010-07-08 · TA获得超过3413个赞
知道小有建树答主
回答量:410
采纳率:0%
帮助的人:419万
展开全部
可以,打个老鼠洞连通,便于井内积水的抽除,节约成本。
消防电梯通常仅仅是指具有消防员专用功能电梯,发生火灾时消防员专用,并不具有较强防火功能,理想中的防火防爆定义为防爆电梯,仅在化工厂等要求较高场所使用。

注:发生火灾时,切勿乘坐消防电梯逃生。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天下大象
推荐于2017-09-20 · TA获得超过274个赞
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:64.3万
展开全部
首先是为什么要连通呢?客梯在正常情况下底坑是不应该有积水的。
如果连同后,消防电梯排水不畅,倒灌到客梯底坑怎么办?
国标没有明确说不能连通,只是说消防电梯要求封闭井道,且有一定的耐火小时。对于封闭的理解,一般没人来看是否有洞,但这个开洞的意义不大。一般消防电梯进水的几率远大于客梯,它就是消防员用的。水就是往这里排的,一旦开洞,千万别碰倒倒灌的情况,那就惨了!
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
agz1973
2010-07-08
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:15.9万
展开全部
不可以,是两个防火分区
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起