1000kva变压器最大可到多少电流

 我来答
你要看看太阳BP
2010-07-09 · TA获得超过1158个赞
知道小有建树答主
回答量:367
采纳率:0%
帮助的人:109万
展开全部
三相变压器额定功率
S=1。732UI
知道S和U就可求出其额定电流I,即为其正常运行时的最大电流。
如果是单相的那么
S=UI

如果楼主所说是10KV/0.4KV三相变压器,那么
高压侧额定电流为I1=1000K/1.732/10K=57.74A
低压侧额定电流为I2=1000K/1.732/0.4K=1443.4A

另外变压器允许短时间过负荷运行(比如一二个小时),所以运行中变压器实际电流可能超过其额定电流I。

(注:本人四川大学电气工程本科毕业,从事电力行业。如有其它电气问题欢迎共同交流。)
JYSSBK
2010-07-09 · TA获得超过4047个赞
知道小有建树答主
回答量:6322
采纳率:77%
帮助的人:1900万
展开全部
要看你是S几变压器,如S7、8、9变压器可以超20%现在供电局出来变压器是S11以上属节能变压器不能超负荷只能达到90%
1000正常最大电流1000/1.732/0.38=1520A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jiaxiangnanhai
2010-07-08 · TA获得超过8727个赞
知道大有可为答主
回答量:5025
采纳率:0%
帮助的人:2209万
展开全部
变压器的额定电流计算

一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)

1000*1.44=1440A
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
要不就不说
2010-07-08 · TA获得超过6643个赞
知道大有可为答主
回答量:2120
采纳率:100%
帮助的人:820万
展开全部
I=1000/0.4/√3=1445A
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)