请问红外对射报警主机如何接线

我用的是网线我想装5个防区我如何接在主机上面电阻该怎么接老式主机谢谢高手指导... 我用的是网线 我想装5个防区我如何接 在主机上面 电阻该怎么接
老式主机 谢谢高手指导
展开
 我来答
zhangsusheng
2010-07-10 · TA获得超过1946个赞
知道小有建树答主
回答量:538
采纳率:0%
帮助的人:313万
展开全部
报警主机正极出线 红外对射接受光器信号线3号 4号出线连接小电阻一端接入负极(投光器和受光器1号和2号是12V电源) 这就是一个防区了 一正一负 表示一个防区 安顺序接下去就是了 若是不用的小电阻就不用动了

参考资料: 如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处

岁月静好风依旧
2010-07-12 · TA获得超过317个赞
知道小有建树答主
回答量:307
采纳率:0%
帮助的人:121万
展开全部
电源正负接线:负极接报警主机的COM- 正极接主机主板的电源正极AUX
信号线:接对射接收端的3 4 接口 (常闭),3 4两个接口任意一个接主机的防区Z端子,电阻串联在靠近探测器的一侧,另外一个接口的线接主机COM端子

不建议使用网线。尤其是远距离探测器,尽量使用标准线材。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天蝎小灰马
高粉答主

2015-10-18 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:5056
采纳率:97%
帮助的人:256万
展开全部
对射分投光器(T)和受光器(R);
接线方法也比较简单,投光器只需接电源(一般12V的电源就可以),受光器接电源和信号;
对射上电源接线端用“+”“-”标示,信号一般用“NC”“ COM”标示。
首先主机是16路输入8路继电器输出可联网报警主机。
1、IN 1 ~IN 16 和I-com 为16路报警输入,可以接16个探测器,探测器的信号线一根接IN1,另一根接I-COM,
2、ID拨码开关是用来设置主机地址的,在有多个主机的情况下需要给每一台主机设置一个地址。如果只有一台主机时此开关无作用。
3、输出1-output(NO C NC)至8-output (no c nc )为8组继电器输出,接NO-C为常开输出接点,接NC-C为常闭输出接点。
4、c-output (no c nc )为公共输出继电器端子,接法同上,16路的任何一路有报警他都会有输出。
5、16个报警指示灯分别对应16个报警探测器IN 1 ~IN 16的状态,有报警信号时灯亮。8个输出指示灯分别对应1-output(NO C NC)至8-output (no c nc )
6、输出端口可以接灯光、警号、联动硬盘录像机等设备、触发自动拨号装置等其它需要联动的装置。
7、另外报警主机功能强大,CODE (D+ G D-) 是用来通讯的端口。可以连接电脑和网络。但是使用前需要按照实际的输入输出对应关系编程。
8、12V端口是外接直流12V电源的供电端子。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式