RS232设备组网方法,转成485总线好,还是以太网好?
现有多个RS232设备,用一台上位机(PC)控制,采用485总线好还是转成TCP协议好或者是CAN总线?(成本暂不考虑,请各位大虾详细描述一下这3中种总线在数据传输的速度...
现有多个RS232设备,用一台上位机(PC)控制,采用485总线好还是转成TCP协议好或者是CAN总线?(成本暂不考虑,请各位大虾详细描述一下这3中种总线在数据传输的速度和质量上优劣)。
若回答详细支持分数追加!谢谢! 展开
若回答详细支持分数追加!谢谢! 展开
2个回答
展开全部
是项目的传输距离、台数和现场情况而定
1、转485,那么只能轮询,效率较慢,单个节点增加成本低,传输可靠性一般,不适用于干扰场合
2、转TCP,速度和效率能提高,一般情况下除了增加串口转TCP设备外,还需要加交换机,配置IP等工作和维护,传输距离较短100米以内,长距离则需要光纤等介质和相关设备
3、转CAN,速度和效率能提高,一般情况下只需要增加一个串口转CAN的设备(计算机处建议用USB接口或者PCI接口的CAN卡),距离长点(允许的波特率情况下)也不需要增加其他设备,组网灵活
