消防水系统的湿式报警阀前后两端可否不安装信号蝶阀 5

 我来答
匿名用户
推荐于2016-09-09
展开全部
不是消防水系统,准确的说是自动喷水灭火系统,即常说的喷淋系统。报警阀前必须设信号阀,以便主控室进行监控。报警阀后不用也不能设任何阀门。
重庆创尼智能科技
2023-07-11 广告
消防联动控制器是消防联动控制系统的核心组件,其主要功能包括:1. 控制功能:消防联动控制器能接收火灾报警控制器或其他火灾触发器件发出的火灾报警信号,根据预设的控制逻辑对建筑中设置的自动消防系统(设施)进行联动控制。2. 故障报警功能:当消防... 点击进入详情页
本回答由重庆创尼智能科技提供
的宇仙15
2010-07-10
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
不可以。主要是防止阀门主供水管被关闭。不能被发现。