穿心式电流互感器的问题
穿心式电流互感器接电流表,母线的进线出线接反了对电流表的读数有什么影响?互感器的S1、S2端跟电流表的"+""-"端有没有严格的对应关系?100/5的电流互感器可不可以接...
穿心式电流互感器接电流表,母线的进线出线接反了对电流表的读数有什么影响?互感器的S1、S2端跟电流表的"+""-"端有没有严格的对应关系?100/ 5的电流互感器可不可以接200/5的电流表?如果这样接对读数有什么影响?互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝?
展开
3个回答
展开全部
回答:电流互感器一次侧也标有P1、P2或L1、L2字样,一次侧从P1或L1流入电流互感器的一次电流与二次侧电流互感器S1端子流出的电流相位是一致的,在接用有方向性的仪表如:电度表、功率表等时,要注意接线的的极性,如果接只用电流表,极性反正都不影响电流表的指示。
我要提醒大家:一般情况下,我们常见的电流互感器接在交流系统中(供电公司向社会提供的是工频(50Hz)交流电),所接的电流表一定要用交流电流表,而交流电流表的接线柱是没有“+”“-”标记的,请检查电流表的性质。
一般情况下,100/ 5的电流互感器不接用200/5的电流表,但在实际应用中时,100/ 5的电流互感器接200/5的电流表也可以运行,只是读取的电流表数值除以2,所得的数值即一次电流值。
互感器一次圈数匝数怎样穿才是一匝、两匝、三匝见附图。

2023-06-12 广告
你好: 穿心式电流互感器一般都是低压的基本上都是单变比 双变比的我们也做到过,是采用中间抽头式的。 更多变比的就没有做过了。 实际低压的互感器成本较低,多变比的成本又所上升,所以一般都是单变比的。 希望能够帮到你!。
500kv 23个;3...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
2010-07-11
展开全部
互感器母线的进线出线接反了对电流表的读数的大小没有影响,只是极性反了。
100/ 5的电流互感器可以接200/5的电流表,只是读数时除以2,即实际电流值为电流表读数的一半。
过互感器中心圆圈一次为一匝,两次为两匝,以此类推。
100/ 5的电流互感器可以接200/5的电流表,只是读数时除以2,即实际电流值为电流表读数的一半。
过互感器中心圆圈一次为一匝,两次为两匝,以此类推。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你接电流表接反了对读数没影响,只是极性反了
互感器反接电表的话就会使电表不转或逆转,必须严格按照互感器铭牌标识接。
100/5A的电流互感器是可以接200/5A的电流表,读数按200/5A电流表读数除以2,但100/5A的电流互感器是不可以做200/5A的电流互感器,那样互感器一次侧容易烧毁
母线式电流互感器的一次匝数为一次导体有效穿过互感器的线圈一次为一匝,N次为N匝,但要看互感器的铭牌或说明书使用否则有的量程是不准的
