直流系统动力母线电压为什么比控制母线电压高?

 我来答
森严守地地明2576
2012-07-08 · TA获得超过6.2万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:0%
帮助的人:4095万
展开全部
动力母线电压高些是为了减小导线和设备的电流。二者有高有低,方便查找故障。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
合闸母线——在变电站和配电所里面,提供给断路器合闸的电源叫合闸电源,合闸电源由直流屏提供,直流屏连接到各断路器的合闸电源线路就是合闸母线。 控制母线——在变电站和配电所里面,提供给控制断路器分、合闸的电源叫控制电源,控制电源由直流屏提供,... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
鬼脚七2008
2010-07-11 · TA获得超过399个赞
知道小有建树答主
回答量:577
采纳率:0%
帮助的人:260万
展开全部
要考虑传输损耗,一般用都是用弱电控制强电,这是从人的安全出发的
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
青味笑尽肉7816
2012-06-26 · TA获得超过5.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.9万
采纳率:0%
帮助的人:5645万
展开全部
这只是1个设计问题,适当的有所区分,容易辨认。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3588a6a0dc
推荐于2017-10-05 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:5218
采纳率:86%
帮助的人:336万
展开全部
直流系统中合闸母线电压低的原因可能有以下几种:一是充电机停运造成直流系统电压降低;二是 多台设备同时合闸造成电压低;三是直流动力负荷启动;还有蓄电池老化容量下降等。
直流流系统中合闸母线电压低最直接的后果严重时会造成开关合不上闸,直接影响一次系统的安全运行和事故处理。
根据电压低的具体原因进行处理:充电机跳闸若因一次系统冲击影响可重新启动,若交流电源故障或充电机本身故障应换备用充电机待充电机或交流电源恢复后重新切回原充电机运行。对多台开关同时合闸电压低的解决一是确认蓄电池容量是否足够,不够可以考虑更换大容量蓄电池或设备改造时更换开关的合闸方式,临时可以考虑将可能同时合闸的开关数量进行限制,对备自投的高压电机适当进行限制,这些工作需要继保专业进行核算后确定。对于直流动力负荷的运行应是事故状态下,正常除定期试转不应长时间运行。蓄电池老化应及时更换,更换时应考虑直流负荷的大小并留有一定余度。