关于变压器容量和工厂供电负荷之间的关系

我公司现在共6台1600KVA变压器,合计容量96KVA(额定电流2300A);根据各部门用电设备铭牌功率合计为17000KW,9600/17000=56.47%,为什么... 我公司现在共6台1600KVA变压器,合计容量96KVA(额定电流2300A);根据各部门用电设备铭牌功率合计为17000KW,9600/17000=56.47%,为什么会有这么大的距离呢?非常不解,请高人指点! 展开
 我来答
qiang442
推荐于2018-04-18 · TA获得超过1019个赞
知道小有建树答主
回答量:337
采纳率:100%
帮助的人:119万
展开全部
差距这么大,如果是合理的话,那么说明工厂内用电设备同时率(在电力系统中,负荷的最大值之和总是大于和的最大值,这是由于每个用户不大可能同时在一个时刻达到用电量的最大值.反映这一个不等关系的一个系数就被称为同时率. 同时率就是 电力系统综合最高负荷 与 电力系统各组成单位的绝对最高负荷之和 的比率。)低,即同一时间,用电负荷并非全部开启,而是只开启一部分。
在这种情况下,就没有必要让变压器容量大于用电负荷总和了。而是经过同时率的计算,只要满足变压器容量大于同一时间内开启的最大负荷即可。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
确定工厂变电所变压器的台数和容量的方法: 变压器台数的选择: 为保证供电可靠性,一般应装两台主变压器;若只有一条电源进线,或变电所可由低压侧电网取得备用电源时,可装一台主变压器;若绝大部分负荷为三级负荷,其少量的二级负荷可由邻近低压电力网... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
佘乐意t1
2010-07-12
知道答主
回答量:22
采纳率:0%
帮助的人:14.4万
展开全部
装备变压器是应考虑到未来十年到二十年的电力使用发展。。

第一,在未来的发展中负荷肯定会增加。。。如果设置备用容量太小。。。变压器的使用周期会变小。。。中途更换变压器会使成本增大。。

第二,防止负荷短路而产生的短路功率急剧增加。大容量能保护变压器不受损坏。。

使用多(6)台变压器。。

1。多台小变压器的损耗减小。在传输相同功率的时候。多台小容量变压器比一台大变压器损耗小。

2。可以可以提高输电稳定性。当其中一台变压器出现故障时可以由其他变压器分担其传输功率。。不至于造成工厂停电。避免不必要的损失。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
和光182
2010-07-12
知道答主
回答量:47
采纳率:100%
帮助的人:9.6万
展开全部
你们公司应该是高压计量用户,用的一般都是复式计费电表,里面有一项最大需量,找到最大需量,你的问题就解决了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友002b4d2
2010-07-12 · TA获得超过472个赞
知道小有建树答主
回答量:220
采纳率:0%
帮助的人:150万
展开全部
变压器满载供电可靠性降低。需要留有备用容量,以应对检修或其他突发情况。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
等待的幸福快乐
推荐于2016-02-28 · 知道合伙人数码行家
等待的幸福快乐
知道合伙人数码行家
采纳数:1010 获赞数:35899

向TA提问 私信TA
展开全部
  关系:
  装机容量指的是一个发电厂或一个区域电网具有的汽(水)轮发电机组总容量,一般以“万千瓦”或“兆瓦(即千千瓦)”为单位,说的是它的发电能力,是功率单位。有这发电能力并不代表全年8760小时全运行了,一般火电厂一年运行约5000-6500小时,水电厂运行在3500-5000小时。

供电量指的是电网实际提供给用户的电能量的多少,一般是以千瓦时为单位的,是能量单位“度”(等于3600千焦耳)。电网一般按月统计和按年统计供电量。