电话程控交换机 来电显示问题
我在天津,单位用的是是申瓯JSY2000的电话交换机。来显是响铃一声后出来的。原先电话(高科牌)接在交换机上,一切通话、来显均正常。但后来因电话机本身质量问题,领导批示可...
我在天津,单位用的是是申瓯 J SY2000的电话交换机。
来显是响铃一声后出来的。
原先电话(高科牌)接在交换机上,一切通话、来显均正常。但后来因电话机本身质量问题,领导批示可以把高科的这批电话扔掉购买新的。
俺新买了几台TCL的电话,卖家说这个电话是FSK/DTMF格式都支持的,肯定有来显,可是,俺接在交换机上,通话正常,却没有来显,内外线都没有。把这个电话接到单位的直线电话(不走交换机),来电显示却正常。
总结:新电话接直线,有来显。接交换机,没有来显。
老电话接直线,交换机都有来显。
这是什么问题呢??新老电话都写着FSK/DTMF双支持。可是新电话为啥来显不出来呢?新的电话可是TCL的,老的电话可是那种“瓷砖电话”......
我看到交换机软件有几个参数——DTMF发号时长,DTMF发号间隔,来电显示延时常数。是否应该对以上参数更改?或者应该更改其他参数??
我给申瓯打电话,告我说我的交换机太老-____-\\\跟新电话工作不到一起去.............这个解释我觉得比较汗.....还是上百度求助各位大虾!!
为啥老的电话接在交换机后就有来显呢??电话机上是不是可以做什么设置? 展开
应该可以的!1)先确定来电显示的类型,将交换机来电显示的类型调试成和电话机相同的制式。2)调整来电显示时间,一般情况来电显示为第1和第2声振铃中间送来电显示信号,给该没有问题的。除非交换机不支持双制式来电显示,一般的国产机都是支持的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
很明显是电话机和程控交换机的不匹配造成的。要不就是换电话机要不就是要厂家给你把程控交换机的来显发号方式改一下。
程控交换机:现在国内大部分的是使用的FSK的来显制式。
程控交换机的内部来显一般是采用的DTMF制式的。
程控交换机:现在国内大部分的是使用的FSK的来显制式。
程控交换机的内部来显一般是采用的DTMF制式的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
除掉你交换机本身设置的问题.我想如果在直接上有来显而在交换机没有来显,应该是你那个电源的电压不够,才导致送来显送不起来,我之前也碰到过一次,改过源板就行了,我用的是中联的.我想国产的都差不多吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有的电话交换机和电话的来电显示不匹配。
你电话交换机的来电显示是否开。
你电话交换机的来电显示是否开。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: