pkpm计算出来的梁柱钢筋,如何转变成施工图上的钢筋?有什么原则可遵循吗。。。请高手指点一下,谢谢!!

出于施工方面的考虑应该如何修改。。。当然实在满足配筋量的前提之下。。。请高手再补充一下!!还有就是关于柱筋的修改也说明一下。。。... 出于施工方面的考虑应该如何修改。。。当然实在满足配筋量的前提之下。。。请高手再补充一下!!还有就是关于柱筋的修改也说明一下。。。 展开
 我来答
LIANGJIAYI0123
2010-07-14 · TA获得超过214个赞
知道答主
回答量:127
采纳率:0%
帮助的人:152万
展开全部
主要是要核对下配筋量够不够。
对于梁:
PKPM计算的梁配筋是比计算书要偏大的。
(计算书是指配筋量文件。就是SATWE生成的文本文件)
原因是考虑到了梁的裂缝控制,
所以一般PKPM出的配筋量比计算书要大些,
有的设计院因为甲方卡钢筋卡的比较死。
往往不采用PKPM的配筋。采用计算书上的配筋量,其实是不准确的。
建议不要修改PKPM生成的配筋。直接用。核对下计算书就行。