多台变压器并联时,阻抗电压4.3%与4.4%有多大影响?

 我来答
安庆地痞
2013-12-04 · 知道合伙人教育行家
安庆地痞
知道合伙人教育行家
采纳数:2707 获赞数:17172
1986年安徽工学院工业电气自动化专业毕业,工学学士,专业从事电力变压器研究开发30年,高级工程师。

向TA提问 私信TA
展开全部
并联时,变压器阻抗不同会影响负荷的分配,阻抗大的所分配的相对负荷要小,阻抗小的所分配的相对负荷要大,为的是平衡并联处的电压。
负荷分配接下式计算:(S1 / Sn1) / (S2 /Sn2) = Uk2 / Uk1
Sn1和Sn2为两台变压器的额定容量
S1和S2为两台变压器所分得的负荷
Uk1和Uk2为两台变压器的阻抗电压
所以一般规定并联变压器的阻抗电压相差不应超过10%
你所说的4。4与4。3相差为2。3%,所以影响甚微,完全可以忽略不计。
英诺科技
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁... 点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
百度网友8864d1537
2013-12-04 · TA获得超过1312个赞
知道小有建树答主
回答量:2024
采纳率:59%
帮助的人:384万
展开全部
负载分配有变化,不超过10%,可以并联运行的,把各自的负载预算一下就行了。