多台变压器并联时,阻抗电压4.3%与4.4%有多大影响?
2个回答
2013-12-04 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
并联时,变压器阻抗不同会影响负荷的分配,阻抗大的所分配的相对负荷要小,阻抗小的所分配的相对负荷要大,为的是平衡并联处的电压。
负荷分配接下式计算:(S1 / Sn1) / (S2 /Sn2) = Uk2 / Uk1
Sn1和Sn2为两台变压器的额定容量
S1和S2为两台变压器所分得的负荷
Uk1和Uk2为两台变压器的阻抗电压
所以一般规定并联变压器的阻抗电压相差不应超过10%
你所说的4。4与4。3相差为2。3%,所以影响甚微,完全可以忽略不计。
2023-06-13 广告
2023-06-13 广告
针对油浸式变压器绕组光纤测温系统,以下是该系统的优点:1. 测温范围宽、准确、可靠:可实现动态负载运行时“热点”温度的实时和精确监测,解决了在电磁环境下采用传统电学测温仪器安全性低、测量精度差、测温失效等问题。2. 抗EMI/RFI (电磁...
点击进入详情页
本回答由英诺科技提供
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询