企业电费明细单,看不懂,求帮助!帮忙看看电费是不是有问题?
2个回答
展开全部
第一张图是抄表记录,电量计算方法是:本次抄表读数减去上次抄表读数,等于当前读数,当前读数乘与倍率,等于实际用电量(度)。如果有峰期、谷期的电费单价不同,电费就按峰期、谷期计算电费,如果没分峰、谷期电费的,就只有按总电量乘电价计算电费
例如:
1.有功(峰期):上次抄表数:3016.66,本次抄表数:3048.35,倍率:80,
计算方法:3048.35 - 3016.66 x 80=2535度(kwh),
2.有功(谷期):上次抄表数:2785.54,本次抄表数:2841.05,倍率:80,
计算方法:2841.05 - 2785.54 x 80=4441度(kwh)
3.有功(尖峰期):上次抄表数:1599.82,本次抄表数:1620.37,倍率:80
计算方法:1620.37 - 1599.82 x 80=1644度
4.有功(总):上次抄表数:13826.85,本次抄表数13999.58,倍率:80
计算方法:13999.58 -13826.85 x 80=13818度
无功(总):上次抄表数11170.39,本次抄表数:11307.15,倍率:80
计算方法:11307.15 - 11170.39 x 80=10941
说明:有功电量计算电费,如果用户的功率因素达不到规定标准,变压器变损的电量是由用户承担的(即是罚款),如果用户的功率因素达到规定标准或超过的,供电部门不但没罚款,反而减免部分电费(即是奖励)。
第二张和第三张图是电费计算,计算内容:电度、单价、附加费。例如:结算电量kwh:489度,单价:0。4748元/度(kwh),目录电费:198.05元,代征电费(附加费):34.13元,合计电费:232.18元。
例如:
我就是感觉用电存在问题,我们平均每月电费都在8000-14000之间 但是二月份我们放了12天假的啊!电费还是14000!
追答
当用户无用电时,变压器还是正常运行,在正常运行中不断消耗电量,就是无功电量。
展开全部
根据您提供的数据核算,您企业的功率因素0.78左右,除了损耗较大外,还会有惩罚电费。
国家规定凡需变压器容量100kVA及以上10kV供电的电力用户应进行功率因素考核。标准为:
100kVA及以上160kVA以下(不含160kVA)用户功率因素应达到0.85以上,160kVA及以上用户功率因素应达到0.9以上,用户功率因素大于标准的减少其当月电费,低于标准的增加其当月电费。
您企业的功率因素0.78,比0.9低很多啊,建议核算变压器容量是否偏大,减少设备空载,加装无功补偿。祝顺利!
