消防类电线管设计采用焊接钢管, 在砌体内预埋时要不要做防腐?入线盒时要不要锁母和护口?有哪位做过?

 我来答
121408149
2017-05-02 · TA获得超过111个赞
知道答主
回答量:68
采纳率:100%
帮助的人:13.2万
展开全部
你所说的焊接钢管就是低压流体输送用焊接钢管(SC管),低压流体输送用焊接钢管有黑管(规范上说是非镀锌钢管)和黑管经镀锌后的镀锌钢管两种,一般情况下,消防类电线管采用的都是非镀锌钢管(黑管),建筑电气工程施工质量验收规范上明确说明,“除埋设于混凝土内的钢导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理外,其余场所敷设的钢导管内、外壁均应做防腐处理”,也就是说,在砌体内预埋时内外壁均需要做防腐,因为砌体不属于混凝土(其余场所),并且在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,水泥砂浆不属于混凝土。钢管入线盒时应用锁母,第一,各种相关施工图集中均有锁母,第二,加设锁母是为了固定线管和线盒的相对位置,用锁母锁紧后,不至于受到震动后断开连接,第三,加设锁母能够控制钢管进入盒内的长度,有利于穿线,第四,管口容易划伤电线,加设锁母,保护电线绝缘层。
PS:在建筑电气工程施工质量验收规范中,黑管(非镀锌钢管)可以套管焊接,一经镀锌变成镀锌管道后,是不允许焊接的,但是在建筑给水排水及采暖验收规范上规定,镀锌钢管可以焊接,但是焊接处应二次镀锌,防止腐蚀。
专业杂工520
2014-05-02 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:73%
帮助的人:2414万
展开全部
用镀锌管,不用防腐,要锁母护口。
更多追问追答
追问
设计选择的是焊接钢管,也就是黑铁管,如果是白铁管我就不会问了!
追答
镀锌管也是焊管的一种
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
GXWANG188
高粉答主

推荐于2020-01-15 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:3.3万
采纳率:85%
帮助的人:5187万
展开全部
【这类管进线盒都套丝么】除了按规定套丝扣外,还必须用电焊跨接。
【发张照片学习学习】发一张还不行,你应该去买一本这种情况的施工图册,上面很详细介绍用什么方法。用什么材料,如何操作,等等的内容,不是一张照片能解决的。
这本图册在科技书店,建筑书店有卖的。
追问2014-04-21 10:42
消防类电线管在砌体内预埋时要套丝,你做过?

2014-04-21 10:43没做过,也就没现场照片,对么?
回答2014-04-21 11:17
做过很多了,难道每座一个就要拍一张照片吗?那么你做了多少其他的内容,又拍了多少张照片了?
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)