基础主梁上部贯通筋必须弯锚吗?如果深入支座的长度满足LAE呢?11G-3图集73页里面好像只说了弯锚的构造?

谢什鬼
2014-04-09 · TA获得超过3578个赞
知道小有建树答主
回答量:907
采纳率:100%
帮助的人:387万
展开全部
首先基础是不考虑抗震的构件;所以钢筋锚固长度是La(楼主说LaE,就不对了)
11G101-3图集73页;
端部无外伸构造有注明:伸至尽端钢筋内侧弯折15d;当直段长度≧La时可不弯折
图集左下角有注明:有外伸构造的基础梁:Ln'+hc≦La时,要弯折15d;
那么意思就是Ln'+hc>La时可不弯折;
这是文字上的理解;
追问
我再问下,地梁的构造在图集哪页。
追答
现在的图集没有地梁的构造,可按基础梁的构造施工;当真正遇见时,应询问设计者