一面ggd低压开关柜能装多少dz47断路器
6个回答
展开全部
一面GGD低压开关柜能装几十个以上的dz47断路器。
一、GGD低压开关柜最常用的一种,是外形尺寸为800*600*2260mm(宽×深×高)的。一般都是前后开门的。
二、dz47微型断路器种类分:1P、2P、3P、4P。其中1P的宽度是18mm;2P的宽度是36mm;3P 的宽度是54mm;4P的宽度是72mm。
三、不考虑实际应用,仅凭理论计算:
1、一面GGD低压开关柜能装1P dz47断路器,数量至少在160---200个以上。
2、一面GGD低压开关柜能装2P dz47断路器,数量至少在100---150个以上。
3、一面GGD低压开关柜能装3P dz47断路器,数量至少在50---100个以上。
4、一面GGD低压开关柜能装4P dz47断路器,数量至少在20---50个以上。
四、在实际应用中,考虑到布线和其它因素(如:计量和指示用仪表、柜用总开关等),一般不会装配如此之多的开关。装开关的多少,要根据实际需要而定。
这是与你所需要选择的DDG柜的尺寸有关的呀。而且与盘厂也有关系。也要考虑散热等。如面宽为600*2200的柜,安装DZ47-63/3P开关,至少18个是没有问题的。如果不考虑进出线及散热,200高为一层,每层至少可以安装(600-150)/54=8个(取整),9层可共安装数为:72个。但要考虑总开关散热等因素。取2/3应该没有问题。即50个之内。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
好笼统的问题,一面800柜宽的GGD,一般是前后开门的,微型断路器1P的话宽度是18mm宽,3P的话就是54mm,然后出线柜一般是有刀开关、电流互感器、分流排,再到微断,一台800的GGD的话估计能装下100个左右3P的微断
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
好笼统的问题,宽,3P的话就是54mm,
然后出线柜一般是有刀开关、电流互感器、分流排,再到微断,
一台800的GGD的话估计能装下100个左右3P的微断
然后出线柜一般是有刀开关、电流互感器、分流排,再到微断,
一台800的GGD的话估计能装下100个左右3P的微断
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
国标的GGD电气柜按2200*1000*600计算 可以利用的宽度大约800 高度除去塑壳、母线铜排和下端的接线端子可以利用的1200 需要注意的是 背面也可以利用