西门子plc200用modbus协议与DCS通讯

现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的... 现在用224XP,俩通讯口,port0用来跟触摸屏连接,port1跟DCS连接,用MODBUS协议,指令库有了,只是指令块上的引脚小弟不明白是怎样的···我有几个要检测的数据,有VW0,VW2,VW54,VD132,VD136,VD140,Q0.0-Q4.1,怎么写这段程序,希望大神帮帮我···从站地址,位号及MODBUS地址是什么,我越看越乱了,请求大神帮助,谢谢~!
着急在线等,不知道怎么弄睡不着觉了,前辈们帮帮忙,谢谢
展开
 我来答
zroor888
推荐于2017-12-15 · TA获得超过586个赞
知道小有建树答主
回答量:592
采纳率:75%
帮助的人:326万
展开全部

以上是主站的


这个是从站的!

MODE=模式

addr=MODBUS 地址

BAUD =波特率

Parity=校验

Delay=延时

MaxIQ最大数字量输入输出

MaxAI最大模拟量输入

MAXHOLD 最大V区字节数

&VB0=MODBUS 起始地址

VB0=40001

VB1=40002

当然你可以修改成VB1000

那么就是VB1000=40001

              VB10001=40002

追问
主站那个VB350,我的是VD132,这种对应能读出来吗,还是用转换赋值?再就是我好几个VD、VW、QB,主站的方式是不是要写好几个MBUS_MSG来循环?我刚接触,有不对的望多指点
追答
主站一般都要求连续的数据,你太分散的话会增加系统更新时间。我如果做主站的话肯定只读一次。所以你必须吧数据放一块!例如VB1000开始,然后把你要给DCS的数据全部COP到VB1000开始!一个一个来,然后告诉DCS那边每个代表什么即可!!!!
因为CPU同一时间只能执行一个通讯指令,(MODBUS是半双工)如果你做多个循环会增加系统更新时间的!最好别乱增加。
本回答被提问者采纳