恒温恒湿箱温度过高或过低,湿度为什么不可以控制
3个回答
2019-09-28 · 环境试验设备的生产厂家
无锡海力斯环试
无锡海力斯环境设备有限公司是一家集研发、生产、销售各类环境试验设备于一体的高科技类生产型企业。 公司在立足常规环境试验设备产品的基础上,在非标环境试验设备的设计、生产等相关领域拥有丰富的经验
向TA提问
关注
展开全部
只根据你的字面信息,大致可以分析是控制系统控制异常所致,原因可能如下:
1、仪表的PID控制参数不当,导致实测值(PV)在目标值(也有称为设定值SV)偏上或偏下波动,也就是我们常说的过高或过低;我们常说的湿度是相对湿度,其值受环境温度影响,在温度控制异常的情况下,显示的湿度值肯定看似不可以控制;其实不然,例如目标温度50度,75%RH,此时因仪表控制异常导致的温度过高,假设为52度,此时湿度值稳定在68.3%RH,在用户看来就是湿度不受控制,其实只是因为温度偏高而导致相对湿度值下降而已,舱内的绝对湿度(都是62.245g/m3)是一样的.反之,温度过低,湿度就是上升。
2、控制仪表参数异常,加湿系统不加湿;原因一般是仪表PID参数不正确,加湿器加热管损坏、加湿器缺水保护。
3、如果温度或湿度一直上升不受控制,则可能是相应的控制固态继电器击穿。
其他未尽事宜可以随时来电咨询。
对于恒温恒湿试验箱来说,温湿度的控制是有很大关联的,或者说是一起控制的,一般都是在温度处于25~85℃时可以控制湿度在20~98%,如果温度高于85℃或者低于20℃的时候,湿度就无法得到控制了,这个时候如果客户要求必须控制,就得借助其他的条件,通过增加压强。
希望可以帮到您,谢谢!
希望可以帮到您,谢谢!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询