烟道安装流程?

 我来答
小宝生活小集锦
2019-09-30 · 生活不止有眼前的苟且,还有诗和远方
小宝生活小集锦
采纳数:82 获赞数:124100

向TA提问 私信TA
展开全部

1、在主体结构施工时,按照设计图纸的位置,预留出通风烟道的孔洞,孔洞的尺寸较构件外围尺寸要多留50~80mm。预留孔洞内的钢筋应同时也预留下来。

2、 安装前,根据通风烟道尺寸,从顶层孔洞处吊垂线,以保证烟道安装时的垂直度

3、首层安装时,先用1:2水泥砂浆找平地面。首节管座好浆后,在管内浇灌约40cm高的C20混凝土;待砼终凝后,才接着安装上部的通风烟道。

4、 先将连接件下口座浆于下层烟道隔板上口处,其四边也应座浆密封。通风烟道要作分层承托处理。施工做法:上下管道对正座浆后,上下层通风烟道的接口一般位于楼板处,故在管道根部预埋钢板处加焊Ф12钢筋与孔洞预留钢筋焊接,支撑在楼板基层上。

5、通风烟道上下节结合面涂满聚合物水泥浆(108胶:水泥=6:1);通风烟道与楼板间的接缝,应预先凿毛处理,清洗干净后支模,用C20细石微膨胀砼填实。

6、 接缝处的混凝土面应比楼面低3cm左右。在填塞完混凝土后,在砼表面蓄水养护。

7、清理干净通风烟道脚部位置后,作两遍2mm厚851聚氨酯防水涂料20cm高;或在通风烟道脚四周捣制一道钢筋砼拦水基面1:2.5水泥砂浆批荡、压光,拦水基面批荡要在楼地面水泥砂饰面层前完成。而钢筋则需要在捣细石砼封口时预留。

8、 在进行批荡或饰面前,应在通风烟道外围满挂网。

9、 通风烟道在两层楼板间的接缝,应将上下两节通风烟道结合面涂满聚合物水泥浆,然后在接口处外露部分包镀锌钢丝网,并用Φ6钢筋将上下管道的预埋钢板焊接。

10、 通风烟道安装至屋顶后应按设计要求安装不同系列产品所要求的防倒灌风帽。

扩展资料:

常见的烟道安装方式有四种:

一、单烟道式

单烟道就是一根矩形烟管笔直的贯穿整个楼层,安装时候都会留有一个进风口用来连接油烟机。每一居户通过风口将油烟排放到烟道内然后再集中排出室外。

二、主副烟道

1、主副烟道一般是两根并列的烟道管,有的是同心圆,有的是两个并列的矩形,烟管道也是笔直地贯穿各楼层。施工者一般会把这个烟道设置在住所每层中,同样也会有一个用于衔接排油烟机和烟道的进风口。这样主烟道和次烟就能够道在进风口间隔处相汇。

2、经过抽油烟机将烟气先推入次烟道中,利用抽油烟机推进力以及油烟温度的上浮力,使得油烟上升一段间隔后能再次进入主烟道从而排出屋面。

三、变压式烟道

变压式烟道是指将各层住所的烟道做成不同的截面方式,通过改动烟道截面,使用烟气活动的各种物理原理和规则,使得气流向上排出。其实质还是利用了空气动力学的伯努利方程,在空间上做了变幻,使得油烟能够更容易排出。

四、止逆阀式烟道

止逆阀式烟道是在单管烟道上的进风口再多加一个接口,这类阀门主要依靠管道当中烟气自身的流动产生的力进行开关。在现代的住房设计当中是一个十分环保的设计,是新型高端住宅区的首选。比如万居生产的五防止逆阀就是其中的典型,不仅能满足防止油烟反串的问题,更加防蚊虫、防火等,一应俱全。

五、安装烟道也要注意以下几点:一个就是副烟道一定要保留,因为有了副烟道才能很好的将油烟各家分开,彻底防止油烟反串;二个就是施工的时候抽油烟机的安装位置和长度非常重要,建议油烟的管道越短越好。

参考资料来源:百度百科-烟道

河传杨颖
高粉答主

2019-09-16 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:19.7万
展开全部

(1)在主体结构施工时,按照设计图纸的位置,预留出通风烟道的孔洞,孔洞的尺寸较构件外围尺寸要多留50~80mm。预留孔洞内的钢筋应同时也预留下来。

(2) 安装前,根据通风烟道尺寸,从顶层孔洞处吊垂线,以保证烟道安装时的垂直度。

(3) 首层安装时,先用1:2水泥砂浆找平地面。首节管座好浆后,在管内浇灌约40cm高的C20混凝土;待砼终凝后,才接着安装上部的通风烟道。

(4) 先将连接件下口座浆于下层烟道隔板上口处,其四边也应座浆密封。通风烟道要作分层承托处理。施工做法:上下管道对正座浆后,上下层通风烟道的接口一般位于楼板处,故在管道根部预埋钢板处加焊Ф12钢筋与孔洞预留钢筋焊接,支撑在楼板基层上。

(5) 通风烟道上下节结合面涂满聚合物水泥浆(108胶:水泥=6:1);通风烟道与楼板间的接缝,应预先凿毛处理,清洗干净后支模,用C20细石微膨胀砼填实。

(6) 接缝处的混凝土面应比楼面低3cm左右。在填塞完混凝土后,在砼表面蓄水养护。

(7) 清理干净通风烟道脚部位置后,作两遍2mm厚851聚氨酯防水涂料20cm高;或在通风烟道脚四周捣制一道钢筋砼拦水基面1:2.5水泥砂浆批荡、压光,拦水基面批荡要在楼地面水泥砂饰面层前完成。而钢筋则需要在捣细石砼封口时预留。

(8) 在进行批荡或饰面前,应在通风烟道外围满挂网。

(9) 通风烟道在两层楼板间的接缝,应将上下两节通风烟道结合面涂满聚合物水泥浆,然后在接口处外露部分包镀锌钢丝网,并用Φ6钢筋将上下管道的预埋钢板焊接。

(10) 通风烟道安装至屋顶后应按设计要求安装不同系列产品所要求的防倒灌风帽。


扩展资料


运用原理


当进气口烟气排入烟道内时,会和下层往上排的烟气相遇,二股气流相遇会形成涡流和空气幕,该涡流和空气阻滞幕会对下层烟气上行产生阻碍,一旦防火止回阀被油污粘住开启失灵时,烟气因上行有阻碍,便会向室内串烟

为了克服以上串烟串味的技术难题,采取的解决方案是运用空气动力学的动静压转换原理(伯努利定理),由江苏省紫葳建筑技术研究所研发的组合变压式耐火排烟道,在烟道内设置拔气和加速气流的专利变压止回构件使得烟气在特定位置完成动静压的转换,使不开排烟机的厨房或卫生间排气口处呈负压状态,并利用伯努利定理的原理,形成抽力,从而消除涡流和空气阻滞幕,解决排烟道串气串味现象。

该产品有效地解决气体涡流、气幕的阻滞和烟气倒灌与串烟串味问题,可满足住宅工程建设需求,具有防串烟、防倒灌、耐火防火等功能,达到国内同类产品技术领先水平。该成果被列为2012年全国建设行业科技成果推广项目。 



参考资料来源:百度百科-烟道

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友197d3b9
高粉答主

2018-12-25 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:211
采纳率:100%
帮助的人:9.7万
展开全部

1、烟道由下向上逐层安装,特别要注意核对烟道型号和楼层。严格按产品型号代号的标记,按顺序安装,安装时绝对不能错装。

2、烟道必须在楼板处接缝安装,上下管道之间的接缝用水泥砂素灰做好密封,管道与楼板间隙用C20细石混凝土填塞,并浇注C20混凝土坎(坎厚80,坎顶标高较厅房楼板标高高200),每层排风道要做承托处理(烟道下端预埋铁件,在楼板处焊接角钢承托)。 

3、烟道安装后,必须用C20细石混凝土灌实烟道与墙面的间隙,如间隙过小,则应在安装烟道前,将墙面抹灰,防止烟道万一漏烟串过墙面。 

4、施工时不允许异物投入烟道中,烟道施工安装过程中,管口应采取遮蔽措施,直到安装接口件时再拆除。遮蔽为薄壁水泥砂浆时,厂家应在其表面预埋铁丝,方便拆除时外拉,以免造成拆除时薄壁掉入烟道内。

扩展资料

以前烟道大多是以硫铝酸盐水泥内夹耐碱玻璃纤维网布或普通硅酸盐水泥内夹钢丝网及其它增强材料预制成而成。

自从国家标准《住宅建筑规范》、《建筑设计防火规范》等强制性条文规定住宅建筑中排烟道耐火极限应不低于1.00h后,由于水泥预制烟道很难达到耐火极限不低于1.0h的要求,为了防止住宅排烟道内油垢积累日久成为火灾隐患。

排烟道大多是采用高强玻镁耐火烟道板材以机械化组合拼装生产而成的高强耐火排烟道并在烟道内部设置变压拔气构件,而且必须按照国家标准《通风管道耐火实验方法GB/T17428-2009》进行型式检验,耐火极限需要达1.0h以上;

高强耐火排烟道具有自重轻、强度高、不变形、耐火性能好、抗柔性冲击性能强、便于安装、隔声性能好、不易破坏等特点。

广泛应用于住宅建筑和公用建筑厨房排烟和卫生间排气。

参考资料:百度百科_烟道



已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xiaohan1038
推荐于2017-10-09 · 知道合伙人生活技巧行家
xiaohan1038
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:13786 获赞数:217850
自2004年一直从事后勤行政管理工作,主要从事后勤行政管理、物业管理工作,热爱电力行业,希望共同探讨

向TA提问 私信TA
展开全部
一、烟道的安装工艺流程
  1、在主体结构施工时,根据设计图纸的位置,预留出通风烟道的孔洞,孔洞的尺寸相较构件外围尺寸要多留50~80mm。预留孔洞内的钢筋应同时也预留下来。
  2、安装前,根据通风烟道的尺寸从顶层孔洞处吊垂线,以保证烟道安装时的垂直度。
  3、首层安装时,先用1:2水泥砂浆找平地面。首节管座好浆后,在管内浇灌约40cm高的C20混凝土;待砼终凝后,再接着安装上不的通风烟道。
  4、先将连接件下口座浆于下层烟道隔板上口处,其四边也应座浆密封。通风烟道要作分层承托处理。施工做法:上下管道对正座浆后,上下层通风烟道的接口一般位于楼板处,故在管道根部预埋钢板处加焊Ф12钢筋与孔洞预留钢筋焊接,支撑在楼板基层上。
  5、通风烟道上下节结合面涂满聚合物水泥浆(108胶:水泥=6:1);通风烟道与楼梯间的接缝,应预先凿毛处理,清洗干净后支模,用C20细石微膨胀砼填实。
  6、接缝处的混凝土面应比楼面低3cm左右。在填塞完混凝土后,在砼表面蓄水养护。
  7、清理干净通风烟道脚部位置后,作两遍2mm厚851聚氨酯防水涂料20cm高;或在通风烟道脚四周捣制一道钢筋砼拦水基面1:2.5水泥砂浆批荡、压光,拦水基面批荡要在楼地面水泥砂饰面层前完成。而钢筋则需要在捣细石砼封口时预留。
  8、在进行批荡或饰面前,应在通风烟道外围挂满网。
  9、通风烟道在两层楼板间的接缝,应将上下谅解通风烟道结合面涂满聚合物水泥浆,然后再接口处外露部分包镀锌钢丝网,并用Φ6钢筋将上下管道的预埋钢板焊接。
  10、通风烟道安装至屋顶后应按照设计要求安装不同系列产品所要求的防倒灌风帽。
二、烟道安装的注意事项
  1、在安装前必须对通风烟道进行检查,并核对型号是否一致,层号是否满足;检查各层楼板的预留孔洞是否上下垂直对正,否则要处理到符合要求再进行安装。
  2、通风烟道的安装应在主题结构和楼地面铺装、墙面天花粉刷之前进行。安装时应由下往上逐层安装,并注意不要将杂物掉进通风烟道内。
  3、因排气道为薄壁构件,在搬动和安装时均应轻抬轻放,不得冲击碰撞,并不得在管道上堆放重物和行走。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我的名字不好改
2015-11-04 · TA获得超过4558个赞
知道小有建树答主
回答量:819
采纳率:100%
帮助的人:108万
展开全部
5、为规范和方便厨房烟道与排油烟机的连接,管道厂家应提供专用的排风道进风口接口件,供施工单位在厨房内抹灰时嵌埋。
6、注意首层烟道的沉降,要注意确保首层烟道与建筑共同沉降。
7、清洗烟道表面时,烟道与墙面之间应挂网,防止接缝处开裂。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式