甲类仓库降级为丙类仓库使用
我单位原建造两间甲类仓库(共用一堵墙),耐火等级为二级,现因厂地限制,单位打算将其中一间降级为丙类仓库使用,并在里面设置了一个品检室,用于作一些简单的品质检测工作。请教一...
我单位原建造两间甲类仓库(共用一堵墙),耐火等级为二级,现因厂地限制,单位打算将其中一间降级为丙类仓库使用,并在里面设置了一个品检室,用于作一些简单的品质检测工作。请教一下
一、如果单纯降为丙类仓库,用于存入丙类物品是否合适?属于改变使用用途吗?需要向消防部门申请吗?
二、改用途为品检室,除了消防验收的问题,与边上的甲类仓库共同一堵墙,安全距离是否不达标?安全距离是多少呢? 展开
一、如果单纯降为丙类仓库,用于存入丙类物品是否合适?属于改变使用用途吗?需要向消防部门申请吗?
二、改用途为品检室,除了消防验收的问题,与边上的甲类仓库共同一堵墙,安全距离是否不达标?安全距离是多少呢? 展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励30(财富值+成长值)
1个回答
展开全部
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006表3.1.1。
甲类:
:1 闪点小于28℃的液体
2 爆炸下限小于10%的气体
3 常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质;
4 常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质;
5 遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂;
6 受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质;
7 在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产。
乙类:
1 闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体
2 爆炸下限大于等于10% 的气体
3 不属于甲类的氧化剂
4 不属于甲类的化学易燃危险固体
5 助燃气体
6 能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴
丙类:
1 闪点大于等于60℃的液体
2 可燃固体
甲类:
